热镀锌管怎么连接?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2013年11月25日 19:03:18
只看楼主

国标规定热镀锌管,不能用焊接的方式连接。用什么方式连接?用JDG的螺丝紧固?还是用KBG的扣压?

国标规定热镀锌管,不能用焊接的方式连接。
用什么方式连接?
用JDG的螺丝紧固?
还是用KBG的扣压?


免费打赏
hnukw
2013年11月26日 17:50:31
12楼
丝接,并且接送与装水管用的接头不同,跟土建用的那种接钢筋的接头有点类似,通丝的
回复
dianqipanli
2013年11月26日 19:34:19
13楼
jcgpiao 发表于 2013-11-26 17:14 哪条国标规定热镀锌管不可以焊接了,自来水立管很多都是热镀锌管(内衬PE),消防水管也有热镀锌管。热镀锌 …《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200214.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。此条是强条。
回复
tyrone3000
2013年11月26日 19:45:41
14楼
dianqipanli 发表于 2013-11-26 19:34 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200214.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 …对头,就是这条。
回复
tyrone3000
2013年11月26日 19:46:57
15楼
jcgpiao 发表于 2013-11-26 17:14 哪条国标规定热镀锌管不可以焊接了,自来水立管很多都是热镀锌管(内衬PE),消防水管也有热镀锌管。热镀锌 …这个是电气版块,当然看电气的国标。你弄这些自来水的干啥,不是一个专业,要求当然不一样
回复
shimiandemeng
2013年11月26日 19:59:56
16楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
dianqipanli
2013年11月26日 21:35:00
17楼
jcgpiao 发表于 2013-11-26 17:14 哪条国标规定热镀锌管不可以焊接了,自来水立管很多都是热镀锌管(内衬PE),消防水管也有热镀锌管。热镀锌 …消防自动喷淋灭火系统的热镀锌钢管喷淋管路也不是熔焊连接的。
回复
鸭江绿水
2013年11月27日 09:04:33
18楼
tyrone3000 发表于 2013-11-26 15:54 啥叫煨弯器?弯管器,手动的叫摈子(地方叫法),还有液压的,配有胎膜具。两者都根据不同的管径,选择使用。发个图片你看一下就知道了。施工方法与规范,可以查下书。
回复
鸭江绿水
2013年11月27日 09:08:43
19楼
其实,在我们这,暗敷设热镀管是套管焊接,再跨接接地线;明敷设,套丝连接,仍旧焊接接地线。外刷防锈漆。不知道其他地方是如何施工的。
回复
浪迹天涯125
2013年11月27日 09:09:10
20楼
套丝的见过,也见过焊接了被批的。
回复
鸭江绿水
2013年11月27日 09:12:25
21楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-26 15:46 有弯的地方,用煨弯器做。两头套丝,管箍连接。再跨接地线。再发一张图片,就知道怎么用了。
回复