国标规定热镀锌管,不能用焊接的方式连接。用什么方式连接?用JDG的螺丝紧固?还是用KBG的扣压?
国标规定热镀锌管,不能用焊接的方式连接。
用什么方式连接?
用JDG的螺丝紧固?
还是用KBG的扣压?
2楼
我们是热焊,刷漆.保够三点焊
回复
3楼
fejj258 发表于 2013-11-25 23:15 我们是热焊,刷漆.保够三点焊楼主已经给出条件了,国标规定–不能用焊接方式连接。
回复
4楼
可以采用丝扣
回复
5楼
可以套丝连接
回复
6楼
大哥爱丫头 发表于 2013-11-26 07:45 可以套丝连接JDG的连接不可以吗?套丝的话,现场需要配套丝机?
回复
7楼
tyrone3000 发表于 2013-11-26 15:26 JDG的连接不可以吗?套丝的话,现场需要配套丝机?不行,肯定是要套丝机的
回复
8楼
大哥爱丫头 发表于 2013-11-26 15:31 不行,肯定是要套丝机的弯头也能套吗?
回复
9楼
有弯的地方,用煨弯器做。两头套丝,管箍连接。再跨接地线。
回复
10楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-26 15:46 有弯的地方,用煨弯器做。两头套丝,管箍连接。再跨接地线。啥叫煨弯器?
回复
11楼
哪条国标规定热镀锌管不可以焊接了,自来水立管很多都是热镀锌管(内衬PE),消防水管也有热镀锌管。热镀锌管连接可以丝扣、法兰、焊接等,丝扣方式是最多见到,焊接的话焊缝需要防腐处理。而像电气用的KBG、JDG等薄壁管是禁止焊接的
回复