160kW电机,额定电流就算为310A吧,断路器是选400/350A的还是400/400A的合适呢?谢谢!
160kW电机,额定电流就算为310A吧,断路器是选400/350A的还是400/400A的合适呢?谢谢!
2楼
选择400A的就可以啊 要是变频启动的就可以选择350A的
回复
3楼
zdkr 发表于 2013-11-25 18:06 选择400A的就可以啊 要是变频启动的就可以选择350A的软启动,350A的不行吗?
回复
4楼
350A的,不行吗?
回复
5楼
最好选择400/400安,315安的容易发热
回复
6楼
主要考虑启动电流
回复
7楼
350A的没有问题!
回复
8楼
350A的就可以了。没必要搞400A
回复
9楼
断路器的作用是短路保护,160kW的电动机是软起动,按350A选用没有问题。
回复
10楼
400A即可,但须选电动机保护型的。
回复