160kW电机断路器选择?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年11月25日 17:06:36
只看楼主

160kW电机,额定电流就算为310A吧,断路器是选400/350A的还是400/400A的合适呢?谢谢!

160kW电机,额定电流就算为310A吧,断路器是选400/350A的还是400/400A的合适呢?谢谢!

免费打赏
姜振祥
2013年11月25日 18:06:47
2楼
选择400A的就可以啊 要是变频启动的就可以选择350A的
回复
xinshiji168
2013年11月25日 18:31:39
3楼
zdkr 发表于 2013-11-25 18:06 选择400A的就可以啊 要是变频启动的就可以选择350A的软启动,350A的不行吗?
回复
jychen1
2013年11月25日 21:21:20
4楼
350A的,不行吗?
回复
loujinpu
2013年11月25日 22:48:04
5楼
最好选择400/400安,315安的容易发热
回复
云飘飘
2013年11月26日 07:19:57
6楼
主要考虑启动电流
回复
电气交流
2013年11月26日 08:08:35
7楼
350A的没有问题!
回复
engineershao
2013年11月26日 08:37:23
8楼
350A的就可以了。没必要搞400A
回复
dl1551
2013年11月26日 09:10:34
9楼
断路器的作用是短路保护,160kW的电动机是软起动,按350A选用没有问题。
回复
zsphn6666
2013年11月26日 10:51:00
10楼
400A即可,但须选电动机保护型的。
回复