【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月25日 15:10:01
只看楼主

※※※※ 【每周交流会五】 ※※※※ 交流主题: 近年,景观水池的电击事故时有发生,景观水池的安全问题也越来越受到更多关注。在满足国标图集的等电位要求,采用12V特低电压供电的情况下, 是否就安全了呢?       有同行提到,水池的水泵PE线可能传导故障电压;水泵故障时在水池中形成的电压梯度是否会影响人员安全;



※※※※

【每周交流会五】

※※※※






交流主题:

近年,景观水池的电击事故时有发生,景观水池的安全问题也越来越受到更多关注。在满足国标图集的等电位要求,采用12V特低电压供电的情况下,

是否就安全了呢?





      有同行提到,水池的水泵PE线可能传导故障电压;水泵故障时在水池中形成的电压梯度是否会影响人员安全;

是否设置一个请勿进入、禁止嬉水的指示就算是到位了呢?




       

关于安全的讨论一直在进行。请问,在你看来,如何最大限度的保障景观水池使用中的人员安全?









被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币







的奖励!














本周




(2013-11-25~2013-12-1)



交流会现在开始
















期待大家的参与~
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!












免费打赏
buxi1987
2014年04月28日 10:42:14
42楼
路过学习,谢谢分享
回复
益元
2014年05月03日 20:07:55
43楼
没做过,路过参观
回复
lxf1977
2014年05月21日 22:56:26
44楼
在水下和地面上,电击时电流通过人体的通道是不同的。地面上电流是经人体接触到不同电位的导体,途径心脏而引发电击事故的。在水下,两个不同电位导体间形成电压梯度,人体因电位差而通过电流,电流可以在胸背间通过心脏,可以直接在头颅两侧通过人脑,从而导致危险。水下人体皮肤阻抗也会下降的很大,IEC规定如人体进入水下,则此水下的电气设备的额定电压不得超过12V。
而在水下装有220V水泵和照明灯的喷水池,当设备通电是不允许进入的。
喷水池的区域划分只有0区和1区,没有2区。喷水池的放电击的措施(1)采用特低电压供电(SELV),其电源设备应设置在0区和1区以外。(2)在装用了220V电气设备后,应设置RCD,30mA即可,不过要选用合格的水下用电设备,以避免RCD频繁动作。

回复
王铜
2014年05月30日 07:21:43
45楼
12V特低电压供电不一定是安全的,关键是要用SELV系统。电压低只是一方面,但特低电压供电可分为SELV、PELV和FELV。其中FELV是功能性低压,没有安全性,即高压很容易进入低压系统。
回复
guo911
2014年05月30日 09:10:01
46楼
个人观点:1.水泵供电采用Kbo保护器;2.管道金属部分需等电位连接;3.水池照明采用12V供电;4.检测接地电阻小于4欧姆以下。这样设施是安全的。
回复
chaozimini
2014年05月30日 15:22:11
47楼
说的好专业,一下子看蒙了
回复
wjqgywjq
2014年07月02日 13:40:53
48楼

学习了,多谢分享
回复
任我行rrj
2014年07月04日 07:58:19
49楼
个人认为使用隔离变压器供电
回复
lfg81059160
2014年07月07日 12:03:47
50楼
学习了,谢谢
回复
ray卢
2014年12月11日 14:37:14
51楼
进来学习一下,谢谢。。。。