开利5P嵌机 制热问题。
zh270963551
2013年11月23日 19:43:34
来自于制冷技术
只看楼主

开利38YL05209 吸顶机 制热开机 室内运转2分钟 停止 等两分钟再启动,反复开开停停,室外机高压19KG, 室内盘管温度传感器、回风温度传感器、甚至主板都更换了 故障依旧,不知道问题出在哪里 忘各位大虾赐教!

开利38YL05209 吸顶机 制热开机 室内运转2分钟 停止 等两分钟再启动,反复开开停停,室外机高压19KG, 室内盘管温度传感器、回风温度传感器、甚至主板都更换了 故障依旧,不知道问题出在哪里 忘各位大虾赐教!
免费打赏
荣昌制冷
2013年11月23日 20:01:53
2楼
高压过高而保护动作吧。
回复
sdzrej
2013年11月23日 22:43:45
3楼
重新抽空定量加氟,试试吧
回复
zh270963551
2013年11月24日 20:22:00
4楼
高压也不高 17KG 夏天制热都很正常 而且是新机器 五台空调都是一个问题
回复
zh270963551
2013年11月24日 20:24:07
5楼
打错了 夏天制冷都很正常
回复
wuxuebin
2013年11月24日 21:48:04
6楼
关键是看蒸发器的温度,是不是温度太低,防冷风功能启动了呢
回复

相关推荐