4.2m高50cm厚剪力墙可用砖模吗
dwwsz881660
2013年11月23日 15:27:32
来自于建筑施工
只看楼主

各位大侠,我工地因场地限制,剪力墙外壁不可支模板,请问4.2m高50cm厚剪力墙可用砖模吗?

各位大侠,我工地因场地限制,剪力墙外壁不可支模板,请问4.2m高50cm厚剪力墙可用砖模吗?
免费打赏
ljz728
2013年11月23日 15:38:52
2楼
4.2米高,如果你用砖模不倒的话,完全可以用模板了。
回复
dwwsz881660
2013年11月23日 16:01:15
3楼
因支护桩距离剪力墙外壁仅有50cm,人无法进去施工以及拆模。
回复
笃行
2013年11月23日 16:27:28
4楼
本帖最后由 weiqiaoxiangmubu 于 2013-11-23 16:29 编辑

是地下室外侧?如果距离护坡桩近距离的话,可以砌防水砖墙然后每隔1000设360砖垛,砖垛要顶住护坡桩!然后用C15回填!还是具体情况具体分析得......
回复
dwwsz881660
2013年11月23日 16:46:11
5楼
对呀,地下室的外墙与支护桩之间仅50cm。两层地下室
回复
gz19740717
2013年11月23日 18:56:30
6楼
用砖模的,剪力墙单侧支模,加固是个难题,无法用对拉螺栓,
回复
miaotian001
2013年11月23日 19:10:09
7楼
螺栓还是设卡砌在砖墙内,如有防水要求加止水片,浇在砼内不抽了。
回复
js66xiaoyu
2013年11月23日 19:46:05
8楼
50的距离还是有一点操作面的。 看能不能支模。 以后外墙还要做防水
回复
tangminghui0329
2013年11月23日 20:02:37
9楼
支护桩距离剪力墙外壁仅有50cm,人无法进去施工以及拆模,可以采用砖模。
回复
梦900621
2013年11月23日 23:45:06
10楼
你这个高度是不是太高了,砖胎膜貌似也不能在这么高的情况下稳定啊,你还是找专家弄个方案吧。
回复
wangxiaorun
2013年11月24日 00:28:34
11楼
期待高手
回复