这2个交叉的梁 钢筋有问题吗?没有加密箍筋吧。
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2013年11月22日 20:18:16
来自于工地图片
只看楼主
图片1.jpg 图片1.jpg

图片1.jpg

免费打赏
wwjjll1123
2013年11月23日 10:36:58
2楼
没看到有柱子呢
回复
ljz728
2013年11月23日 10:44:05
3楼
没看到柱筋呀。
回复
wuji5512
2013年11月23日 13:48:28
4楼
对不起,我说错了,不是柱子,是2个交叉的梁。
回复
背枪的乞丐
2013年11月23日 15:03:47
5楼
弱弱的问一下 中间满焊的作用是什么??
回复
泥浆
2013年11月25日 16:35:18
6楼
主次相交箍筋没加密也没吊筋啊
回复
zhaobaozhen
2013年11月26日 10:23:44
7楼
那不是满焊,是电气中接地的一个环节,主要问题就是主次梁相交没有设置吊筋或附加箍筋,还有就是梁端箍筋加密等问题。
回复
hhb719301
2013年11月26日 10:26:58
8楼
有问题,主梁边少三支加密箍筋还有吊筋。
回复
daerzhihun
2013年11月26日 10:55:59
9楼
首先这是一个承台,配筋看来也不低,此处应该是有个柱子的,应该是带桩基的梁板式筏板基础,此处梁为基础主梁,那么梁截面较大或任选一侧梁箍筋贯通设置,基础一般本来就不做抗震设计的,如果要采用抗震设计,具体参见设计图纸要求。
回复
图腾梦
2013年11月27日 16:05:52
10楼
筏基和抗水板符合地基,地基梁上部承受压力下步承受抗浮力,如果我没看错应该还有抗拔桩。交叉部位应该设有柱子的话箍筋加密是必要的,因为承受的是集中荷载。如没有柱的话全部均布荷载,觉得没有要求。还是以设计说明为主。
回复
helinhuzh3
2013年11月28日 14:18:34
11楼
:)谢谢分享。