求助:700安培的电流须用的电缆
jiang-bai
jiang-bai Lv.2
2007年09月21日 08:48:29
只看楼主

工程须用一台使用功率380V、700安培的设备,现在要求我们用电缆连接,我不知道使用多大的电缆,用一根还是两根好呢,设备和开关柜的距离不远只有20来米的样子,知道的和我说一声,感谢大家了。

工程须用一台使用功率380V、700安培的设备,现在要求我们用电缆连接,我不知道使用多大的电缆,用一根还是两根好呢,设备和开关柜的距离不远只有20来米的样子,知道的和我说一声,感谢大家了。
免费打赏
ljs1399
2007年09月22日 00:16:05
2楼
建议用几根单芯电缆供电.
回复
eighth95812
2007年09月24日 11:32:11
3楼
进线柜方便的话,我觉得用YJV 0.6/1KV 1*500电缆就可以了,不方便的话只能用两根甚至三根并联使用了如, (YJV 0.6/1KV 1*185)*2
回复
heroyin801008
2007年09月24日 13:04:21
4楼
我觉得用300的两根电缆双拼
回复
jiang-bai
2007年09月24日 13:05:29
5楼
谢谢大家的帮助
回复
maoping666
2007年10月13日 16:11:27
6楼
YJV 0.6/1KV 3*500+1*240+1*240
回复