这个剪力墙AZ应该是600?
项工
项工 Lv.12
2013年11月22日 16:53:52
只看楼主

本帖最后由 项工 于 2013-11-22 17:27 编辑 高规7.1.6,当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可设置暗柱等,然后说暗柱截面宽度可取梁宽加2倍墙厚;那我这个就应该是600了是吗?另外,这个楼面梁是什么性质的梁?还有一个小问题,地下室的外墙都加厚50,相当于边线外偏50,那这层板图是不是也要外偏50?

本帖最后由 项工 于 2013-11-22 17:27 编辑

高规7.1.6,当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可设置暗柱等,然后说暗柱截面宽度可取梁宽加2倍墙厚;那我这个就应该是600了是吗?
另外,这个楼面梁是什么性质的梁?
还有一个小问题,地下室的外墙都加厚50,相当于边线外偏50,那这层板图是不是也要外偏50?



QQ截图20131122163033.jpg

zengjiancong2006
2013年11月22日 17:23:03
2楼
按照规范的要求是应该做到600去,但一般都是将与剪力墙平面外搭接的梁点成铰接,相交处做成400宽的暗柱就可以。
回复
项工
2013年11月22日 17:25:01
3楼
zengjiancong200 发表于 2013-11-22 17:23 按照规范的要求是应该做到600去,但一般都是将与剪力墙平面外搭接的梁点成铰接,相交处做成400宽的暗柱就可 …哦,这样啊,那要点好多啊
回复
零下45度
2013年11月26日 09:55:56
4楼
当楼面梁与剪力墙平面外相连时,点铰接,加暗柱,执行高规梁宽加2倍的墙厚
回复
nan11133
2013年11月26日 16:34:41
5楼
如果是端柱连接,估计只要1倍墙厚。规范上的是暗柱在墙中的情况
回复
hezicai1986
2013年11月26日 23:49:09
6楼
按照规范的要求是应该做到600去,但一般都是将与剪力墙平面外搭接的梁点成铰接,相交处做成400宽的暗柱就可 ...
回复

相关推荐

APP内打开