PKPM中混凝土容重到底取多少!?
shevchenkogdr
2013年11月22日 10:58:44
只看楼主

以前在工业设计院,一般都是取27KN,在民用院,为了追求经济,统一的按25.5KN来考虑。一段时间前,和一个老工程师聊天时说到这个,他认为一定要取27KN。自己仔细思量,我们在PKPM中输入荷载时确实没考虑到加在梁柱、剪力墙上的砂浆和装饰层重量,如果从这个角度考虑,混凝土容重取27KN都偏小(这样的想法在PKPM的用户手册中也得到支持SATWE,P14)。但是从我见过的几个大院的做法都是取25KN。一时间我也真的有点吃不准,到底怎么取才是正确的。希望大家踊跃发言。更希望有大神给予权威答复。

2013年11月22日 15:27:13
12楼
取27吧,柱子贴砖也很重的。不过梁和板都已经考虑装修的了,取小点也可以。
回复
phoenix_sonic
2013年11月22日 15:32:06
13楼
shevchenkogdr 发表于 2013-11-22 13:35 谁能给个权威的说法,因为混凝土本身容重就是24KN,算上2%的钢筋应该就已经就25KN了。举例300*700(板算100 …素混凝土是22-24,钢筋混凝土24-25,这些规范上都有。至于重叠部位,假设一个边柱,400X400,交两道200x400的梁,重叠部位的混凝土就有0.2x0.4x0.3x2,是0.048m3,假设层高2m9,20cm粉刷层厚,四面粉刷是0.02x0.4x4x2.9,然后要扣除重叠部位的就是0.2x0.4x0.02,算下来约是0.09,也就差0.05个m3,这些都很小。至于其他结果,也都差不多按26取吧,一般不会有人说什么。
回复
tdld
2013年11月22日 15:35:04
14楼
4楼说的已经很清楚了,我完全赞同。我一直是25,做市政设计改26。其实审图人不同,观点不一,没必要在这个上面较真,凡是≥25的都行!但是出于实际考虑,我做过4年施工,现在我是真不敢去25了,施工质量,你懂的。为安全,你可以取大点了。
回复
zwb451623519
2013年11月22日 15:37:31
15楼
框架25.5,剪力墙26-27.我们这边这样定的
回复
shevchenkogdr
2013年11月22日 16:56:25
16楼
phoenix_sonic 发表于 2013-11-22 15:32 素混凝土是22-24,钢筋混凝土24-25,这些规范上都有。至于重叠部位,假设一个边柱,400X400,交两道2 …规范是这样说的,但是我们现在用的基本上都是C25以上,而且我们讨论的是结构混凝土,肯定要振捣的,钢筋混凝土容重应该取大值,25。我也不是纠结这个问题,因为我明白在我之前也肯定有很多人都研究过这个问题,这也是为什么框架结构和剪力墙取得不同的原因。具体原因或许就如你所说的吧。我的目的只是在于剖析这个取值的本质。
回复
zengjiancong2006
2013年11月22日 17:21:10
17楼
这点影响不大,一般26就够了。
回复
reagonx
2013年11月22日 17:22:03
18楼
我们一般26
回复
wangyuwan123
2013年11月22日 17:34:04
19楼
24-26都可以
回复
lyw020rich
2013年11月22日 18:38:39
20楼
框架结构梁柱节点重合部分没有扣除,取25够了,剪力墙取26~27 !!
回复
奈门摩尔
2013年11月22日 19:10:13
21楼
我这是按26取~~
回复

相关推荐

APP内打开