PKPM中混凝土容重到底取多少!?
shevchenkogdr
2013年11月22日 10:58:44
只看楼主

以前在工业设计院,一般都是取27KN,在民用院,为了追求经济,统一的按25.5KN来考虑。一段时间前,和一个老工程师聊天时说到这个,他认为一定要取27KN。自己仔细思量,我们在PKPM中输入荷载时确实没考虑到加在梁柱、剪力墙上的砂浆和装饰层重量,如果从这个角度考虑,混凝土容重取27KN都偏小(这样的想法在PKPM的用户手册中也得到支持SATWE,P14)。但是从我见过的几个大院的做法都是取25KN。一时间我也真的有点吃不准,到底怎么取才是正确的。希望大家踊跃发言。更希望有大神给予权威答复。

2013年11月22日 10:59:15
2楼
自己坐沙发!
回复
kino-huang
2013年11月22日 11:04:35
3楼
我们一般是取26
回复
phoenix_sonic
2013年11月22日 11:27:24
4楼
我们以前常年取25,不过那时候做纯框的项目多,然后图审也不提

这次做了一个项目,第一次被提需要取大于25,但是并没有说明需要多少

事后问了下市院,他们取26-27

个人理解要看结构形式,首先素混凝土的容重才22-24,现在钢材多数都是三级钢,很多结构的配筋都是构造多。多数的话,其实25就够了。

纯框结构,satwe计算都是节点到节点,你要说考虑粉刷什么的,那么梁柱重叠的区域你扣除么??而且,现在的梁荷载一般都输的比较保守,肯定梁的荷载不会小。主要问题就在墙柱上面。所以剪力墙结构,我现在取26。主要是应付我这边的图审。

但是我在那个项目时候曾经遇到过我们这边的图审一位老师,我就问过他这事,他觉得≥25都可以,他自己看的图不会去提这个。这就是个人见解不一样吧。

那个项目事后,我和我的同事也谈论过这个问题,我们觉得目前我们常做的民宅项目,25都是可以的。
回复
gfhyongyuan
2013年11月22日 11:36:08
5楼
我一般取26 原因我也不知道了
回复
kketchup
2013年11月22日 11:41:17
6楼
混凝土是22左右,钢筋混凝土25,根据你结构混凝土的构件越多越取大点,主要是混凝土的面层比如批灰、贴砖,造型,所以框架一般取25,框剪由于墙体面积相对较多取26、纯剪墙体最多取27
回复
大牙
2013年11月22日 12:15:42
7楼
荷载规范上写明钢筋混凝土容重取24-25。实际工程中,我认为不管什么结构,取26就可以了。因为pkpm在计算过程中,是重复计算梁与板重叠区,梁与柱重叠区,墙与板重叠区。这部分荷载加起来,也是不少的。
回复
shevchenkogdr
2013年11月22日 13:35:51
8楼
谁能给个权威的说法,因为混凝土本身容重就是24KN,算上2%的钢筋应该就已经就25KN了。举例300*700(板算100)的梁,只是20mm厚砂浆面层的话,就有(0.62*0.34-0.6*0.3)/0.3*0.7=2.93,加上原有的25就有27.9了....我是不是算错了,我对我小学数学没有自信啊。不过如果程序里反复考虑了梁柱,梁板相交的地方,这就比较难说了,相交的地方一般占多少百分比呢!?
回复
shevchenkogdr
2013年11月22日 13:36:33
9楼
坐等高手解答!
回复
shevchenkogdr
2013年11月22日 14:34:43
10楼
shevchenkogdr 发表于 2013-11-22 13:35 谁能给个权威的说法,因为混凝土本身容重就是24KN,算上2%的钢筋应该就已经就25KN了。举例300*700(板算100 …(0.62*0.34-0.6*0.3)*20/0.3*0.7=2.93
回复
zjjx2010
2013年11月22日 15:26:33
11楼
我们一般是取27.是加上了薄抹灰的重量
回复

相关推荐

APP内打开