英国西尼尔流量计设置
see-look
see-look Lv.7
2013年11月21日 17:26:04
只看楼主

管路:DN80,介质:自来水流量计:英国西尼尔SV22涡街流量计管路水压:0.5bar在这种情况下,流量计如何设置呢,最大流量是根据管径、压力计算么,温度补偿如何设置呢,请各位指导

管路:DN80,
介质:自来水
流量计:英国西尼尔SV22涡街流量计
管路水压:0.5bar
在这种情况下,流量计如何设置呢,最大流量是根据管径、压力计算么,温度补偿如何设置呢,请各位指导
免费打赏
涛声依旧
2013年11月22日 19:54:52
2楼
最好找专业的厂家咨询一下
回复
see-look
2013年11月22日 23:45:29
3楼
涛声依旧 发表于 2013-11-22 19:54 最好找专业的厂家咨询一下谢谢,说明书比较简单,没找到厂商电话、、、一直在寻找呢,嘿嘿
回复
王农勤
2013年11月24日 08:50:02
4楼
仪器的使用:1.将配备的专用法兰分别焊接到上下游直管段上,使专用法兰和直管段的内径严格垂直与同心。

   2.将传感器夹在焊有专用法兰的上下游直管段上,用螺栓紧固,使上下游直管段与传感器保持同轴。

  3.传感器安装方式:传感器应朝上或水平(放大器指向)安装;介质温度超过250℃,传感器应水平安装。
  4.传感器及管道必要时应良好接地,接地电阻≤10Ω。