380V交流电机三角形接法,怎么测不了阻值?
mczlyou
mczlyou Lv.6
2013年11月21日 16:31:25
只看楼主

昨晚遇到奇怪的事情,380v交流电机绕组三角形接法,用万用表测阻值的时候只有BC能测量,AB/AC都测量部出来,请问是怎么回事啊,以前都不会出现这种情况的,点检要求我们把连接片断开,我想了那不是主要原因的撒,请教各位大大,怎么理解?电机是没有问题的。

昨晚遇到奇怪的事情,380v交流电机绕组三角形接法,用万用表测阻值的时候只有BC能测量,AB/AC都测量部出来,请问是怎么回事啊,以前都不会出现这种情况的,点检要求我们把连接片断开,我想了那不是主要原因的撒,请教各位大大,怎么理解?电机是没有问题的。
免费打赏
lingxuct
2013年11月21日 16:47:50
2楼
AB/AC都测量部出来,请问是怎么回事啊?

什么叫“测量部出来”?测量出来是怎么样的,测量不出来又是怎样的?能不能说清楚一点?
回复
mczlyou
2013年11月23日 20:20:40
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-21 16:47 AB/AC都测量部出来,请问是怎么回事啊?什么叫“测量部出来”?测量出来是怎么样的,测量不出来又是怎样 …只能测出BC间阻值,AB,AC之间测不出来,这也是我的人告诉我的,但是电机是没有问题的
回复
dianqipanli
2013年11月24日 03:28:57
4楼
如果电机是没有问题的话,AB、AC绕组测量不出电阻值,可能是A处连接片、绕组引线压接不严。
为什么不亲自去测量一下,你的“我的人”技术水平....................。
回复
lsc19590714
2013年11月24日 09:31:45
5楼
电机接线盒内的连接片必须解开拿掉,这时你应分别找到U1、U2。V1、V2。w1、w2接线柱。实测U1与U2端的电阻值并记录,以此类推,三组线圈的电阻值应是一样的。
回复
lingxuct
2013年11月26日 07:55:53
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-26 07:57 编辑 mczlyou 发表于 2013-11-23 20:20 只能测出BC间阻值,AB,AC之间测不出来,这也是我的人告诉我的,但是电机是没有问题的没办法帮你了,电机没问题,还测不出来,那只能怪电工了!最要命的是“测不出来”!有电阻值吧,0和∞都是电阻值,为什么是“测不出来”?
回复
baiwhite1
2013年11月26日 08:28:45
7楼
谢谢楼主,我也想要一份
回复
qwmt123
2013年11月26日 09:25:59
8楼
路过学习了...
回复
sjg9876
2013年11月26日 09:42:58
9楼
老弟我知道,你的电机接线盒内的连接片必须解开拿掉,这时你应分别找到U1、U2。V1、V2。w1、w2接线柱。然后测相与相。相与地的绝缘电阻,0或30兆欧。地下室兄弟和我英雄所见略同:P