消防软管卷盘系统一般用不用成环?
可爱的西瓜
2013年11月21日 11:01:07
只看楼主

如题,还有就是消防软管卷盘的管径的问题。

如题,还有就是消防软管卷盘的管径的问题。
免费打赏
老西方
2015年05月28日 13:13:15
12楼
消防软管卷盘长度一般为20m??
回复
xiao888hong
2015年05月28日 16:39:01
13楼
20m 25m 规格都有
回复
水将
2015年05月30日 10:42:00
14楼
有么有图纸参考
回复
zoujinqiu2008
2015年06月04日 16:48:47
15楼
水将 发表于 2015-5-30 10:42 有么有图纸参考消防软管卷盘箱内设置真空破坏器,详见《真空破坏器选用与安装》12S108-2,P42。
回复
horuacuti
2015年06月04日 16:59:00
16楼
不需要成环,管径DN25,图集上应该有的,只是要注意从给水管上引,要做倒流或者真空
回复
shuipaigei
2015年06月05日 09:17:01
17楼
应该不需要成环
回复
致青春的爱
2015年07月22日 10:22:38
18楼
大神们,能不能发套卷盘的设计图到我邮箱,谢谢 273515665@qq.com
回复
yngjyyx
2015年07月22日 11:19:51
19楼
不用成环,从生活给水管上引就可以
回复
liuchao7221
2015年09月22日 11:07:39
20楼
太强了,这个图集很难找呀
回复
co1456730972539
2016年03月23日 17:11:31
21楼
真空破坏器应该设置在什么地方啊?图集上也只是单个的,不知道在整个系统上该怎么设?