少墙框架 与墙相连的框架柱配筋特别大,怎么处理
一类场地
Lv.12
2013年11月20日 16:27:29
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
一个框架结构,在角部和电梯间布置了少许剪力墙,计算都满足,但是与剪力墙相连的柱子配筋特别大,一看就不太正常,怎么处理
一个框架结构,在角部和电梯间布置了少许剪力墙,计算都满足,但是与剪力墙相连的柱子配筋特别大,一看就不太正常,怎么处理
duanaihuihui
2013年11月21日 15:38:16
12楼
我是进来学习的
回复
一类场地
2013年11月24日 15:50:25
13楼
我把四个角的剪力墙取消了,只留下电梯间部位有剪力墙,经过调整也没超筋的问题了,电梯间一个转角墙配筋达到五千多,很小一块儿,配筋没法放,轴压比很小