一个框架结构,在角部和电梯间布置了少许剪力墙,计算都满足,但是与剪力墙相连的柱子配筋特别大,一看就不太正常,怎么处理
一个框架结构,在角部和电梯间布置了少许剪力墙,计算都满足,但是与剪力墙相连的柱子配筋特别大,一看就不太正常,怎么处理
2楼
这样结构布置合理吗,配筋怎么取呢
回复
3楼
有没有前辈指导一下
回复
4楼
你的结构形式可能变化成框剪了,墙体很容易吸收地震力
回复
5楼
多少层的?
回复
6楼
地下一层,地上四层,框架承受的弯矩最小为40%,剪力墙布置在四个角及电梯
回复
7楼
变成框剪的话位移超了
回复
8楼
这已经属于框架剪力墙结构了,出现这样的问题很正常,唯一的方法就是增加墙的数量。
回复
9楼
墙太少啦,加些墙吧
回复
10楼
原来布置的时候只有电梯间布置剪力墙,但是二层墙超筋,就在四角加了剪力墙,这下不超筋了,但是四角配筋特别大,如果再加些剪力墙是不是就太多了。
回复
11楼
我把四个角加剪力墙位置的框架柱去掉了,这样一算都满足,墙体配筋看起来还算合理,这样可以吗
回复