2楼
这是什么部位呀,看着像坡屋面上当的梁。梁不锚入支座,那梁就不起太大作用了
回复
3楼
额,这梁都断了你说有影响吗,梁主筋都断了,全靠混凝土受力?已承受荷载梁根部准开裂,甚至直接断掉。
虽然不知道这样的梁是怎么通过验收同意浇筑的,但是出了问题必须处理,深入植筋吧,上部纵筋和下部纵筋各增加两根加强筋植入柱子,深度按规范要求再强化至少30%。
土木人要有基本的良心,这样的梁要是浇筑了,完全可以说是质量事故,虽然还没发生。现在的梁不叫梁,叫强化加厚板。。。。
回复
4楼
基本的质量观念都没有,做什么工程啊
回复
5楼
看起来像屋面板,也有点像楼梯上的,你这梁是怎么支撑的啊,不锚固进支座受力后不塌吗?你的设计图纸上难道就是这样子的?
回复
6楼
光看这张图还是有点看不清什么部位,若没有太大荷载的话,估计问题不大。不过,楼主可以化学植筋来解决的呀
回复
7楼
应该是浇筑墙或者柱的时候浇高了,敲掉重来!不然会垮掉
回复
8楼
应该是浇筑墙或者柱的时候浇高了,敲掉重来!不然会垮掉
回复
9楼
第一张图片貌似是主梁和柱子交接, 这里的上部钢筋肯定要贯通柱子或者锚固入柱子里
第二张貌似是雨棚梁,预留钢筋距离太近了,导致后来的主筋无法与预留钢筋连接,这个考虑怎么与预埋钢筋连接了。。。
回复
10楼
看不明白 高手太多了 貌似不止是没锚固的问题哦
回复
11楼
没锚固应该是不行的 不知道这是什么位置额
回复