2014年环评师《案例分析》专项练习题及答案(1)
ggbong
ggbong Lv.7
2013年11月19日 15:25:05
只看楼主

环评师《案例分析》专项练习题 案例  甲乙两地拟对一双回线路450公里的500KV输变电工程进行改建,以完善区域电网结构,线路长度增加220公里,兼有紧凑型杆塔和鼓型排列塔,新建变电所、开关站各5座。新增线路沿线60%为平原或漫岗区,其余为山丘区。沿线区域有自然保护区1处、风景名胜区1处、历史文化城镇一座,涉及村庄20个,学校、医院各3处,跨越2条河流、1条铁路和3条公路。


环评师《案例分析》专项练习题

案例

  甲乙两地拟对一双回线路450公里的500KV输变电工程进行改建,以完善区域电网结构,线路长度增加220公里,兼有紧凑型杆塔和鼓型排列塔,新建变电所、开关站各5座。新增线路沿线60%为平原或漫岗区,其余为山丘区。沿线区域有自然保护区1处、风景名胜区1处、历史文化城镇一座,涉及村庄20个,学校、医院各3处,跨越2条河流、1条铁路和3条公路。

  1.识别输变电工程主要环境影响因素。

  (1)施工期:施工噪声、生活污水(以COD、SS和油类为主)、施工扬尘(TSP、PM10)、土地占用、植被破坏、水土流失、拆迁安置、施工垃圾。

  (2)运行期:工频电磁场、无线电干扰场、变电所主变噪声、输电线路电晕产生的可听噪声、变电所生活污水、油污水、生态与景观影响。

  (如果问的是污染因子,则主要从施工噪声、扬尘、施工污水,运行期的电磁影响、无线电干扰、噪声及变电所污水方面考虑)

  2.如何确定输变电工程的评价范围?

  (1)生态影响评价范围,首先根据工程特性与环境特征确定各环境因素的评价等级,然后确定评价的范围。

  (2)工频电磁场:变电站及开关站为所址中心半径500m区域,输电线路为线路走廊两侧30m带状区域。

  (3)无线电干扰:变电站及开关站为围墙外2000m区域,输电线路为线路走廊带两侧2000m带状区域。

  (4)噪声影响:变电站及开关站为围墙外100m范围,输电线路为线路走廊(线路两侧导线投影外各20m区域)带两侧各30m带状区域。

  3.输变电工程分析的基本内容?

  工艺流程、主要设备、总平面布置、技术经济指标、路径方案、施工工艺、杆塔和基础、与既有交通设施的交叉跨越、工程占地类型与面积、污染源分析及可能造成的不利环境影响。

  4.输变电工程现状监测内容、监测布点原则是什么?

  (1)变电站

  监测通过类比监测既有线路的工频电场强度、工频磁场强度、高频段综合场强、无线电干扰场强。

  在变电站周围四个方位分别设置一条向外辐射的监测线,以围墙为起点,测点间距5-10m,依次测到140m或190m为止。

  在高压进出线的两个垂直方向,以围墙为起点,2m间距,设置8个监测点,测量频率为0.5MHZ,此外,在距离围墙20m处各加测一点,测量频率为0.15 MHZ、0.25 MHZ、0.5 MHZ、1.0 MHZ、1.5 MHZ、3.0 MHZ、6.0 MHZ、10 MHZ、15 MHZ、30 MHZ。

  (2)输电线路

  工频电场监测以档距中央导线驰垂最大处线路中心的地面投影点为测试原点,沿垂直于线路方向进行,测点间距为2.5-5m,顺序测到边相导线地面投影点外50m处止。

  无线电干扰测量在上述路径上以2m为间距设点测量,测量12点位。

  5.输变电工程环境影响评价的重点是什么?

  (1)工频电磁场、无线电干扰及噪声的影响,特别是对沿线城镇、村庄、学校、医院、广播及通讯设备的影响。

  (2)对生态环境及自然景观的影响,主要是对自然保护区、风景名胜区、基本农田的不利影响。

2014年环评师《案例分析》专项练习题及答案(2)

友情提示: 报考条件 报名时间 考试时间
2014环境影响评价师VIP套餐,不过免费重学


土木在线培训QQ群:241683928
备注:入群请加专业

免费打赏
whyly2004
2013年12月05日 13:49:55
2楼
这是。。。广告?
回复
gracie_huang
2014年06月20日 10:14:56
3楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开