水源热泵工程,井水,水位下降,补水不足,有何补救措施。
enjoyheng
enjoyheng Lv.2
2013年11月19日 15:12:26
来自于热泵工程
只看楼主

水源热泵工程取水井,水位下降很多。提水量不足。如何补救?工程场地就是水不好,突然下降了好多。弄得小弟真是焦头烂额啊。。大家一起来讨论一下 看看有没有什么好的措施 办法。

水源热泵工程取水井,水位下降很多。提水量不足。如何补救?工程场地就是水不好,突然下降了好多。弄得小弟真是焦头烂额啊。。大家一起来讨论一下 看看有没有什么好的措施 办法。
xuge782079076
2013年11月19日 16:07:09
2楼
深井泵下到井内多少米?可以把井泵再深点下着,比如原来下到20米处,现在试着下到25米或30米处,或者更深一些直到出水量足够为止!
回复
tianhejisi
2013年11月22日 13:56:15
3楼
“水源热泵工程”、“工程场地就是水不好”。。。。。。
貌似你这很纠结啊,谁根据什么定的要用水源热泵?

“深井泵下到井内多少米?可以把井泵再深点下着,比如原来下到20米处,现在试着下到25米或30米处,或者更深一些直到出水量足够为止!”
这是永恒的真理,对,你无限往下挖,原则上早晚能有水。。。。。
回复
暖通小康
2013年11月23日 15:16:17
4楼
我觉得你应该找出水位下降的原因,是季节性的还的自然现象,不要盲目的干,否则售后一样麻烦!
回复
宝贝佳林
2013年11月24日 08:48:07
5楼
要分析原因,冬季是枯水期,水位下降是正常现象。
是不会死水源井的问题,有的地方水源井的成井工艺和地下的泥土等会把水井壁的渗水段給堵上。
再就是钻凿新的水源井。
回复
penglingjun1
2013年11月24日 19:15:57
6楼
多加几口井吧,不然项目等于失败了!
回复
zbyzxd
2013年11月28日 22:33:57
7楼
物探一下 重新打口井。水量实在不够 两口井并用。
回复

相关推荐