1、设置在隔离开关之前。2、设置在漏电保护开关后面。谁最合理?(两种我都见过)
1、设置在隔离开关之前。
2、设置在漏电保护开关后面。
谁最合理?(两种我都见过)
2楼
图2
回复
3楼
哪种做法比较合理呢?
回复
4楼
图2比较合理,理由说不出。
SPD要加一个断路器或熔断器保护。
回复
5楼
设置在隔离开关之前为好,浪涌保护器的开断时间在几个ns间,可保护后面元件.
回复
6楼
我也觉得设置在隔离开关前面好点。
[过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌保护器(SPD)]
此系统图不是总配电箱的,而是住宅单元配电箱的。
回复
7楼
无讨论的必要 ,图2
SPD随着使用时间的增加,回出现大量的泄露电流,甚至造成SPD的短路而动作失效。SPD装在RCD的负荷端,能有效的及时检测出这种故障,切断电源,提醒工作人员更换SPD。
可以去看看GB50057-1994(200版)
回复
8楼
有道理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
保护的是设备,当然选择的是图2,不然你装它干什么?
回复
11楼
个人认为应该在隔离开关后,RCD前,在SPD前增加熔断路器。如果选用图2,当单相过压动作时,单相对地放电,RCD就会马上动作,RCD会经常切除一个大电流,对RCD寿命大大降低。
回复