请教:大家知道,轻钢结构都是在钢结构厂内制造加工到现场组装的,由于钢梁跨度大,一般设计为几段通过高强螺栓在现场组装而成。在现场安装过程中发现钢梁整体长度比图纸长度少1到2公分,象这样情况是否满足规范,如何进行处理?
请教:大家知道,轻钢结构都是在钢结构厂内制造加工到现场组装的,由于钢梁跨度大,一般设计为几段通过高强螺栓在现场组装而成。在现场安装过程中发现钢梁整体长度比图纸长度少1到2公分,象这样情况是否满足规范,如何进行处理?
2楼
没有问题的,放心安装吧!
回复
3楼
单根实腹钢梁的长度允许误差是±10mm,预拼装时整体长度误差+5、-10
你说的工程不满足规范要求,安正规手续不允许进场!返工。
回复
4楼
谢谢大师指点!再请教一下,如果施工单位在安装的两段梁时,为就梁短了而在两段梁的连接面处加上1-2公分的钢板然后用高强螺栓锁紧是否满足规范,是否影响到安全?谢谢!
回复
5楼
大家好,跟大家分享一款
钢结构
设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!
回复