四肢箍梁的优化问题
w2219092009
2013年11月19日 09:59:12
只看楼主

四肢箍梁的优化问题 一般这种梁优化的思路是什么:)

四肢箍梁的优化问题 一般这种梁优化的思路是什么:)

yh.png


yy.png

免费打赏
w2219092009
2013年11月19日 14:01:30
12楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-19 10:18 目测配筋不大 为什么做那么宽300宽也可以啊 ,才五根16 配筋率很小了跨度11米 300X900可以吗
回复
w2219092009
2013年11月19日 15:39:19
13楼
????????????????????????????????
回复
lsqmm2013
2013年11月19日 16:05:51
14楼
《抗规》规定梁截面的高宽比不宜大于4
回复
w2219092009
2013年11月19日 16:07:13
15楼
lsqmm2013 发表于 2013-11-19 16:05 《抗规》规定梁截面的高宽比不宜大于44也太夸张了吧
回复
夜雨骤下
2013年11月19日 16:10:08
16楼
荷载不大,梁做小,看挠度够不够!
回复
项工
2013年11月19日 16:12:29
17楼
300*900只是会配筋率大点不太经济罢了,没有问题吧,
回复
w2219092009
2013年11月19日 16:13:40
18楼
huo3182421 发表于 2013-11-19 16:10 荷载不大,梁做小,看挠度够不够!多谢·····················
回复
小山哥哥
2013年11月19日 16:15:43
19楼
楼主抗震等级是几级?假如三级的话,箍筋选用三级钢,加密区间距做150mm(加密区受压筋为20mm,满足8d),截面做300宽。
回复
我家晕乎乎
2013年11月19日 16:42:40
20楼
把梁断面减小点,做成300X800~850估计都可以
回复
w2219092009
2013年11月20日 11:41:33
21楼
mydarling17 发表于 2013-11-19 16:15 楼主抗震等级是几级?假如三级的话,箍筋选用三级钢,加密区间距做150mm(加密区受压筋为20mm,满足8d),截 …2级抗震的啊
回复

相关推荐

APP内打开