急!急!急!大并联暖气不热,急死我了!求助各位高手!
ycx0429
ycx0429 Lv.4
2013年11月19日 00:30:18
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑 大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:1.南卧6030, 600高 12柱;2.卫生间 小号背篓;3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;5.厨房8050 ,600高 5柱

本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑

大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:
1.南卧6030, 600高 12柱;
2.卫生间 小号背篓;
3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)
4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;
5.厨房8050 ,600高 5柱

全家都没有装温控阀 支路和干路一样用的也是6分管

现在我家暖气的问题是:首尾的暖气片非常热,中间北厅和北卧的暖气片只能说是有点温远远达不到要求,小背篓温度适中


下面的图片是离地600高的北卧暖气片,它最不热

IMG_0499.jpg

我的第一个问题是: 为什么会出现这样的状况,怎样解决??

邻居们给了我一些方案:
方案一:都装上温控阀,然后挨个调试就行。
方案二:就算装上温控阀也照样不热,反正只有五组暖气,不如索性都改成大串联,大串联从不犯病。

如果选择方案二改成大串联的话,下图是通向最后一组暖气的管路,无奈最后一组暖气在厨房,支管是4分压在地砖下面无法更换,我的第二个问题, 有两段4分管路改成大串联后是否能影响整个串联系统使之阻力加大?会产生多大的影响?
IMG_0265.jpg

恳请各位坛友帮我解决下这个棘手的问题,我在线等,上老火了!



IMG_0499.jpg


IMG_0265.jpg

免费打赏
zsxdzh
2013年11月19日 16:44:36
12楼
高度不是影响的因素。:)
回复
ycx0429
2013年11月19日 16:49:01
13楼
ziwei_feixiang 发表于 2013-11-19 16:12 去买5个角阀装上,保证药到病除,第一,你的第一组跟最后一组很热,中间几组有温度但是不高,说明供回水管 …谢谢你的回复,我想问下,是角阀还是温控阀?每组都要加么?加其中4组行不行,1.8米高的那组我就不加了,离地600高的那个暖气我给他落下来,这个方案能行得通吗?
回复
ycx0429
2013年11月19日 16:51:02
14楼
zsxdzh 发表于 2013-11-19 16:42 典型的水力不平衡,增加阀门解决问题。增加起始和末端的阻力。您好!如果只给首位的暖气家温控阀的话,水会不会从小背篓跑掉?人家说小背篓的阻力最小,是这样的吗?
回复
ziwei_feixiang
2013年11月19日 16:59:56
15楼
一个阀门才几个钱啊,我觉得你还是每个都买,这样你调试更容易,一般的叫法就可以,没必要温控阀,但是装上温控阀更好
回复
zsxdzh
2013年11月19日 17:01:03
16楼
假如真是同程式系统,中间不热就好理解了。
这是先天性毛病,主要原因是系统太小,只有一层散热器,立管阻力小。
水不会从散热器跑掉,除非散热器漏水!
都有放气阀,就不是高处憋气的问题。
还是通过阀门调节。
回复
zsxdzh
2013年11月19日 17:02:01
17楼
另:你家是集中供热还是单户壁挂炉?
回复
ycx0429
2013年11月19日 17:36:39
18楼
zsxdzh 发表于 2013-11-19 17:02 另:你家是集中供热还是单户壁挂炉?我家是集中供暖,我问下,温控阀买日丰的能不能用的住?我家关键难在小背篓安装L型温控阀,小背篓离墙管留口高点,温控阀接暖气的那头够不到,能差个将近3公分吧………..
回复
ycx0429
2013年11月19日 17:42:55
19楼
zsxdzh 发表于 2013-11-19 16:44 高度不是影响的因素。我想问下,您说的高度指的是我离地600高的立式暖气的高度不是问题吗?我可不可以理解为因为他过高,水不愿意往上走,就从两头比较容易走的地方走了?这不还和高度有关系吗?我有点蒙圈了,恳请赐教!
回复
ycx0429
2013年11月19日 17:43:43
20楼
ziwei_feixiang 发表于 2013-11-19 16:59 一个阀门才几个钱啊,我觉得你还是每个都买,这样你调试更容易,一般的叫法就可以,没必要温控阀,但是装上 …兄弟,你可能不知道,我家暖气的支路都是6分管,角阀上不去啊!
回复
ycx0429
2013年11月19日 17:50:03
21楼
zsxdzh 发表于 2013-11-19 17:01 假如真是同程式系统,中间不热就好理解了。这是先天性毛病,主要原因是系统太小,只有一层散热器,立管阻 …我家确实是大并联,“主要原因是系统太小,只有一层散热器,立管阻力小。水不会从散热器跑掉”这句话能麻烦帮我解释下么?没看懂……….