急!急!急!大并联暖气不热,急死我了!求助各位高手!
ycx0429
ycx0429 Lv.4
2013年11月19日 00:30:18
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑 大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:1.南卧6030, 600高 12柱;2.卫生间 小号背篓;3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;5.厨房8050 ,600高 5柱

本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑

大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:
1.南卧6030, 600高 12柱;
2.卫生间 小号背篓;
3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)
4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;
5.厨房8050 ,600高 5柱

全家都没有装温控阀 支路和干路一样用的也是6分管

现在我家暖气的问题是:首尾的暖气片非常热,中间北厅和北卧的暖气片只能说是有点温远远达不到要求,小背篓温度适中


下面的图片是离地600高的北卧暖气片,它最不热

IMG_0499.jpg

我的第一个问题是: 为什么会出现这样的状况,怎样解决??

邻居们给了我一些方案:
方案一:都装上温控阀,然后挨个调试就行。
方案二:就算装上温控阀也照样不热,反正只有五组暖气,不如索性都改成大串联,大串联从不犯病。

如果选择方案二改成大串联的话,下图是通向最后一组暖气的管路,无奈最后一组暖气在厨房,支管是4分压在地砖下面无法更换,我的第二个问题, 有两段4分管路改成大串联后是否能影响整个串联系统使之阻力加大?会产生多大的影响?
IMG_0265.jpg

恳请各位坛友帮我解决下这个棘手的问题,我在线等,上老火了!



IMG_0499.jpg


IMG_0265.jpg

免费打赏
ycx0429
2013年11月20日 09:22:13
22楼
自己顶一下,到底是加阀还是大串联!
回复
ycx0429
2013年11月20日 11:02:28
23楼
我就一个角 发表于 2013-11-19 08:25 根据提供资料,你家的暖气应该属于典型同程式水力不平衡造成的,也就是中间厅和北卧散热器阻力与首尾的散热 …姑娘,我还想麻烦你一下,我又想了个方案你看行不行,我把中间的3组(小背篓,北卧立式,厅立式)给改成串联,首位(南卧、厨房)依旧是并联,并在首位暖气片上加温控,北卧离地600高的立式我给降下来,这样,我只要把两头的温控开小点,中间的3组串联就会热,也不用刨我家厨房的地转了,你看我这个想法可行吗?
回复
ycx0429
2013年11月20日 11:02:49
24楼
zsxdzh 发表于 2013-11-19 16:44 高度不是影响的因素。兄弟,我还想麻烦你一下,我又想了个方案你看行不行,我把中间的3组(小背篓,北卧立式,厅立式)给改成串联,首位(南卧、厨房)依旧是并联,并在首位暖气片上加温控,北卧离地600高的立式我给降下来,这样,我只要把两头的温控开小点,中间的3组串联就会热,也不用刨我家厨房的地转了,你看我这个想法可行吗?
回复
mycq1987
2013年11月21日 09:38:56
25楼
ycx0429 发表于 2013-11-19 17:42 我想问下,您说的高度指的是我离地600高的立式暖气的高度不是问题吗?我可不可以理解为因为他过高,水不愿 …我感觉跟高度也没啥关系.你那个离地600的立式暖气的安装方法好像有问题.它最下边那个横管热吗?>
回复
mycq1987
2013年11月21日 09:48:51
26楼
高度应该不是问题,相反应该越高越好.你那个离地600的立式散热器上下安反了吧.
回复
ycx0429
2013年11月21日 11:59:55
27楼
mycq1987 发表于 2013-11-21 09:48 高度应该不是问题,相反应该越高越好.你那个离地600的立式散热器上下安反了吧.你指的是进出水反了吗?我这个暖气很有意思,是左进右出,所以我特别在意下面的管子,没接反
回复
jesslee887
2013年11月21日 15:52:58
28楼
:P散热器入口均加个高阻力恒温阀就可以使各个散热器基本达到平衡。
回复
lanrenjintao
2013年11月22日 15:50:34
29楼
搜狗截图13年11月22日1549_1.jpg楼主家的暖气是不是大致这样安装的??
回复
lanrenjintao
2013年11月22日 15:53:42
30楼
lanrenjintao 发表于 2013-11-22 15:50 楼主家的暖气是不是大致这样安装的??如果是这样,首尾都热的不行,说明水温压力都没问题,主要就是存在不平衡,可以通过阀门调节吧。没必要安装自动温控阀,一是贵,而是坏的快。
回复
ycx0429
2013年11月22日 16:55:34
31楼
lanrenjintao 发表于 2013-11-22 15:53 如果是这样,首尾都热的不行,说明水温压力都没问题,主要就是存在不平衡,可以通过阀门调节吧。没必要安 …之前我只在第一组暖气上有一个温控阀,就在上午,我把不热的两组暖气变成了串联,http://bbsfile.co188.com/forum/201311/21/123224vr522wirga5rzw2r.jpg结果是前4组暖气非常热,第五组不热,请高手帮忙出对策,我猜是热水都顺前两组跑了
回复

相关推荐

APP内打开