急!急!急!大并联暖气不热,急死我了!求助各位高手!
ycx0429
ycx0429 Lv.4
2013年11月19日 00:30:18
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑 大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:1.南卧6030, 600高 12柱;2.卫生间 小号背篓;3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;5.厨房8050 ,600高 5柱

本帖最后由 ycx0429 于 2013-11-19 17:45 编辑

大家好!我家才买的经济房,由于资金有限,工程带的大并联管路就没舍得换掉,只是换了暖气片,依然采取了并联形式,我家5组暖气按照入户次序排列如下:
1.南卧6030, 600高 12柱;
2.卫生间 小号背篓;
3.北卧6030 ,1.5米高 5柱;(暖气离地面600高,管道入墙)
4.北厅6030 ,1.8米高 7柱;
5.厨房8050 ,600高 5柱

全家都没有装温控阀 支路和干路一样用的也是6分管

现在我家暖气的问题是:首尾的暖气片非常热,中间北厅和北卧的暖气片只能说是有点温远远达不到要求,小背篓温度适中


下面的图片是离地600高的北卧暖气片,它最不热

IMG_0499.jpg

我的第一个问题是: 为什么会出现这样的状况,怎样解决??

邻居们给了我一些方案:
方案一:都装上温控阀,然后挨个调试就行。
方案二:就算装上温控阀也照样不热,反正只有五组暖气,不如索性都改成大串联,大串联从不犯病。

如果选择方案二改成大串联的话,下图是通向最后一组暖气的管路,无奈最后一组暖气在厨房,支管是4分压在地砖下面无法更换,我的第二个问题, 有两段4分管路改成大串联后是否能影响整个串联系统使之阻力加大?会产生多大的影响?
IMG_0265.jpg

恳请各位坛友帮我解决下这个棘手的问题,我在线等,上老火了!



IMG_0499.jpg


IMG_0265.jpg

免费打赏
我就一个角
2013年11月19日 08:25:17
2楼
根据提供资料,你家的暖气应该属于典型同程式水力不平衡造成的,也就是中间厅和北卧散热器阻力与首尾的散热器阻力阻力不平衡率过大,为什么会初夏这么大的阻力差呢,原因如下
1、中间厅和北卧,散热器安装高度比其它房间高,水流中所带的空气集中计入这两组散热器,造成排气不畅
2、中间厅和北卧,散热器局部阻力过大造成散热器整体阻力大,形成原因,散热器安装位置高,散热器在冲洗过程中,水中的杂质无法克服重力造成局部堵塞(多半在弯头处)
解决办法:
1、降低散热器安装高度或散热器加装手动排气阀(冷风阀)
2、检查中间厅和北卧散热器管路
回复
ycx0429
2013年11月19日 10:45:41
3楼
我就一个角 发表于 2013-11-19 08:25 根据提供资料,你家的暖气应该属于典型同程式水力不平衡造成的,也就是中间厅和北卧散热器阻力与首尾的散热 …兄弟,谢谢你的答复,无论改串联还是并联,我会把北卧的那个离地600高的散热器给降下来的,我这还有两个小问题请您帮助。第一,我的每组暖气都有排气阀,气都被我排没了还是这样,我家那个离地600高的暖气排气的时候感觉没有劲。第二要是改大串联的话,最后一组暖气用的4分管行不行?第三,我那两组立式暖气大串联能不能带得动啊?恳请不吝赐教!
回复
我就一个角
2013年11月19日 11:06:48
4楼
纠正一下,我是女的,所以不是兄弟,你的第一个问题,排气的时候感觉水压不大,那是因为冲洗管道时候,没冲干净,导致你的那组散热器管道有点堵塞或者是排气阀被杂质给堵了,所以感觉水压不大,像集中供热中,水压一般不会出现问题(除非是设计存在不合理之处,比如资用压力不够,也就是末端压力不够),你的第二个问题根据你加散热器情况,大串联在水平安装的供暖系统中,按现在的集中供暖温度最多不超过5组,现在在分户设计中,一般采用单管跨越式,根据负荷来说4分管,并不小,但是按现在集中供热水质来说4分管使用时间不长容易堵所以现在规范中规定,散热器支管不宜小于DN20。你的第三个问题,只要管道不堵,是可以带动的
回复
ycx0429
2013年11月19日 11:18:45
5楼
我就一个角 发表于 2013-11-19 11:06 纠正一下,我是女的,所以不是兄弟,你的第一个问题,排气的时候感觉水压不大,那是因为冲洗管道时候,没冲 …姑娘!你真是个好人!我的最后一组暖气的4分管被埋在地下了,换不了 ,除了刨砖还有没有其他办法啊??要是还用并联,把管道清理下然后都加上温控阀能不能好啊?究竟哪个方法好啊?
回复
我就一个角
2013年11月19日 11:28:18
6楼
最好不要加温控阀,以咱们现在热水的水质,就算你加上温控阀,也就是一、两个冬天就得换,也不用加阀门,就把入户管开到最大,然后调节室内阀门即可
回复
ycx0429
2013年11月19日 11:34:14
7楼
我就一个角 发表于 2013-11-19 11:28 最好不要加温控阀,以咱们现在热水的水质,就算你加上温控阀,也就是一、两个冬天就得换,也不用加阀门,就 …你指的是大并联不加温控阀也行是吧。那,我要是串联的话,那个4分管铁定要换掉了是吗?
回复
我就一个角
2013年11月19日 11:46:50
8楼
ycx0429 发表于 2013-11-19 11:34 你指的是大并联不加温控阀也行是吧。那,我要是串联的话,那个4分管铁定要换掉了是吗?集中供热入户段都有固定的压力损失,你如果改串联,入户端DN20,中间管路DN15,这必然造成压力损失的增加,也就是你增加了你家的入户的压力损失,跟电流一样,并联电路,电阻大的一侧,电流小,同样的道理,你家的阻力增加,你家的流量必然减小,肯定会影响到你家的整体采暖
回复
ycx0429
2013年11月19日 11:52:08
9楼
我就一个角 发表于 2013-11-19 11:46 集中供热入户段都有固定的压力损失,你如果改串联,入户端DN20,中间管路DN15,这必然造成压力损失的增加 …好的,谢谢你啦,好人,你回答了我所有的问题!
回复
ziwei_feixiang
2013年11月19日 16:12:35
10楼
去买5个角阀装上,保证药到病除,
第一,你的第一组跟最后一组很热,中间几组有温度但是不高,说明供回水管道基本每一偶堵塞,问题不大
第二,你家的暖气片用了600高,1.8m,1.5m,背篓式的,导致暖气片的局部阻力差距太大,肯定不平衡
解决你的问题最方便便宜的就是加阀门。管道都不用动,
回复
zsxdzh
2013年11月19日 16:42:35
11楼
典型的水力不平衡,增加阀门解决问题。增加起始和末端的阻力。
回复