本帖最后由 chikita 于 2014-3-27 17:25 编辑 高层标准层局部等电位用扁刚还是圆钢焊接,监理说用扁刚
本帖最后由 chikita 于 2014-3-27 17:25 编辑
高层标准层局部等电位用扁刚还是圆钢焊接,监理说用扁刚
2楼
具体看看标准图集,楼主的做法应该也没有什么大的问题,监理过分较真了。
回复
3楼
其实都一样,只要焊接面够了就好了
回复
4楼
是啊,只要截面积符合要求就行了
回复
5楼
焊接面够了就好了
回复
6楼
是不是考虑到圆钢不好做焊接
回复
7楼
估计是考虑在保证接触面的情况下圆钢不好做焊接 我们这边施工队就是这样 圆钢不好弄 你让他用圆钢都不用
回复
8楼
监理瞎操蛋的,是不是你们关系没弄好
回复
9楼
没问题的,圆钢与扁钢搭接焊,搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。保证焊接面12圆钢才好焊,扁铁才不方便
回复
10楼
其实无所谓、监理真是多余的、只要是镀锌的 圆钢也行 扁钢也行 接地电阻达到就行了、对于等电位来说最主要的网格的焊接要规矩一点
回复
11楼
让不让用镀锌圆钢,要看设计图中是用什么材料的,监理说话也应有依据。
回复