框架开关无顾跳闸?
feng807123
feng807123 Lv.5
2013年11月18日 15:49:23
只看楼主

配电房用了6年,上二日主干线被水淹了,其他分路开关没有跳闸,直接跳了配电房总开关,跳闸复位后,又可以合闸上了,总开关为常熟的CW2(三段保护),没有漏电保护功能。变压器没有过载,变压器800KVA,总电流才去到时800A左右。以前都一直用没有跳闸。现在一天大概跳两次,有时白天跳闸,有时晚上4,5点钟跳闸。

2013年11月18日 16:51:22
2楼
怀疑还是和水淹那部分有关系,看看那部分的绝缘情况吧,不行的话,绝缘件就得更换了。
回复
姜振祥
2013年11月18日 18:04:32
3楼
看看框架的供电电源的保险是否合适 以及接触是否良好啊 我以前遇到这样的问题啊:):):)
回复
zsphn6666
2013年11月19日 08:30:08
4楼
要一下绝缘。
回复
feng807123
2013年11月19日 08:31:50
5楼
zdkr 发表于 2013-11-18 18:04 看看框架的供电电源的保险是否合适 以及接触是否良好啊 我以前遇到这样的问题啊之前都用了几年,一直都无跳闸,二次线路我也查过,无问题,二次熔芯都也没有烧,主要是淹了出线电缆后,总开关就跳闸了,之后把水抽干后的一天,还有一二次不定时的跳闸!!!
回复
feng807123
2013年11月19日 08:33:59
6楼
hb0430 发表于 2013-11-18 16:51 怀疑还是和水淹那部分有关系,看看那部分的绝缘情况吧,不行的话,绝缘件就得更换了。柜的的绝缘件没有被水淹,只是出线电缆被水淹了,之后抽干,不定是地跳闸,到用户的箱体的漏电开关又没有跳闸。
回复
liliyongjing
2013年11月19日 08:56:45
7楼
怀疑还是和水淹那部分有关系,看看那部分的绝缘情况吧
回复
电工刀
2013年11月19日 09:08:29
8楼
换主开关了 没有办法 或者叫厂家看看
回复
zhangyeping1983
2013年11月20日 10:57:00
9楼
把主开关的过流短路时间设长点
回复
zmkmbsun
2013年11月20日 16:02:23
10楼
看LZ说的被淹之前没出过问题 那就先查查被淹段的绝缘吧
回复
kxmhanbing
2013年11月20日 19:36:26
11楼
检查电缆的情况看看
回复

相关推荐

APP内打开