框架开关无顾跳闸?
feng807123
feng807123 Lv.5
2013年11月18日 15:49:23
只看楼主

配电房用了6年,上二日主干线被水淹了,其他分路开关没有跳闸,直接跳了配电房总开关,跳闸复位后,又可以合闸上了,总开关为常熟的CW2(三段保护),没有漏电保护功能。变压器没有过载,变压器800KVA,总电流才去到时800A左右。以前都一直用没有跳闸。现在一天大概跳两次,有时白天跳闸,有时晚上4,5点钟跳闸。

mulinchufeng
2013年11月21日 09:49:08
12楼
被水淹了后跳总开关,其他没跳,现在每天跳两次总开关,应该是被淹的部分的绝缘吧
回复
wuchangqi2013
2013年11月21日 10:55:58
13楼
查看下出线电缆,可能是被水淹了后,由于时间长了,加上水中的酸性强,使电缆的绝缘降低了,不然就是运行后发热电缆中的有湿度高了,导致相间放电,:)
回复
tdjalyx369741
2013年11月23日 14:54:10
14楼
摇一下出线绝缘和开关绝缘
回复
zhzhm721223
2013年11月23日 16:45:20
15楼
最好量一下开关的绝缘,配电室进水,开关受潮了,记得以后配电室的标高一定要提高哟!!预防配电室进水,防患未然...
回复
lsc19590714
2013年11月24日 10:46:14
16楼
估计与水淹有关。下边各分支回路上的开关上的功能、灵敏度远不如总开关.CW2型是国内质量较好的品牌。所以说下属各分支回路的电缆线、配电箱、设备负荷端有瞬时对地短路电流时,有瞬时相间短路电流时皆会引发总开关动作跳闸。开关的三段保护应是:过负荷保护,短路短延时保护,短路长延时保护。你可以从开关保护功能上去分析跳闸原因。
回复
zhs6189
2013年11月25日 10:14:25
17楼
期待楼主最终的解决方案
回复
feng807123
2013年11月25日 14:26:43
18楼
lsc19590714 发表于 2013-11-24 10:46 估计与水淹有关。下边各分支回路上的开关上的功能、灵敏度远不如总开关.CW2型是国内质量较好的品牌。所以说 …开关保护功能上的事故,我试过按了,但没有显示,之后我把短路短延时的时间设为0.4s(原来的0.2s),之后就没有跳闸过了!
回复
lbdq669
2013年11月25日 15:38:43
19楼
断路器是否带欠压线圈,如果带,暂时去掉,故障消失,检查高压线路,我认为是高压闪断造成的。出线电缆绝缘出问题出线开关会动作,若进线断路器动作则电缆故障不可能自动恢复。
回复
大哥爱丫头
2013年11月26日 11:47:16
20楼
应该有接地故障保护吧,应该测一下绝缘
回复
cenxy
2013年11月26日 12:40:29
21楼
检查被淹段绝缘
回复