线接成这样,大家说这样的电工该不该炒鱿鱼?
绿茵飞翔
2013年11月18日 14:54:19
只看楼主

看上去就控制几台电机,几个按钮指示灯时间继电器而已。这样的水平就不能上岗!大家说这样的电工该不该被炒鱿鱼?

看上去就控制几台电机,几个按钮指示灯时间继电器而已。

94b18640be65c51f27e1a7ec6422df51005a03c0.jpg

这样的水平就不能上岗!大家说这样的电工该不该被炒鱿鱼?




94b18640be65c51f27e1a7ec6422df51005a03c0.jpg

免费打赏
guanjinfu188
2013年11月19日 12:53:01
33楼
这人是个编网抓鱼的高手
回复
mulinchufeng
2013年11月19日 14:46:14
34楼
应该不是电工做的,其他人只为实现功能不管规不规范。
回复
happylichuanxi
2013年11月19日 15:06:35
35楼
好凌乱!
回复
姜振祥
2013年11月19日 15:57:47
36楼
做电工不一定都学过做配线啊 这样的控制箱需要配线工来做啊 所以要是电工能给你配成这样也算可以接受啊 毕竟还是初练啊
回复
chl15362033889
2013年11月19日 16:07:44
37楼
:@:@:@:@:@:@:@
回复
zhs6189
2013年11月19日 16:36:45
38楼
高手做的临时性配电设备,外行看不懂,内行一时也看不懂,过一段时间自己也看不懂。
回复
暗夜星痕
2013年11月19日 17:10:40
39楼
这么乱能用吗
回复
smalllevel
2013年11月19日 20:03:07
40楼
真正的高手在民间
回复
lxr127
2013年11月19日 21:22:19
41楼
这样做的后果是,发生事故后,无法查找线路问题,也找不到源头,这样接线的人过于的业余水平了,大家要时时把安全放在心头,为了安全,一定要接好线,做好标识,线路做到易看,易明,给后来者方便 ,给单位安全环境。
回复
xzb20040623
2013年11月20日 05:25:51
42楼
能接成这样不能说技术不高,只能说是态度问题,随意性太强
回复

相关推荐

APP内打开