压缩机静电是否是冷冻油导电?
dong8974
dong8974 Lv.3
2013年11月17日 22:18:19
来自于制冷技术
只看楼主

请交各位师傅,冷冻油是否导电,因为小弟是做制冰机维修的,检查出到压缩机漏静电干扰到脱冰程序无法启动,拔掉压缩机线就恢复过来了,小白在这先谢谢指导了

请交各位师傅,冷冻油是否导电,因为小弟是做制冰机维修的,检查出到压缩机漏静电干扰到脱冰程序无法启动,拔掉压缩机线就恢复过来了,小白在这先谢谢指导了
免费打赏
荣昌制冷
2013年11月18日 07:17:35
2楼
冷冻机油是不会导电的,合格的冷冻机油的击穿电压在25KV以上。
是不是压缩机的绕组存在漏电?
回复
co936201979
2013年11月18日 08:01:44
3楼
这是压缩机线圈接地的先兆;只有更换压缩机;还是从新绕制新线圈;谢谢;仅供参考
回复
dong8974
2013年11月18日 10:08:49
4楼
谢谢指导啦,我过去试试
回复
大勺子
2013年11月20日 10:04:41
5楼
学习中,接触有点少
回复
狠一点
2013年11月20日 13:27:57
6楼
学习学习:):):)
回复
鹏哥
2013年11月20日 14:39:08
7楼
是机组接地不好吧??
回复
skjay1989
2013年11月20日 16:36:57
8楼
:@:@:@:@:@:@:@
回复
jianghaoyi2004
2013年11月20日 20:12:00
9楼
你这个和压缩机没有关系,拔掉压缩机线如果就能启动程序,你看看是否是电源出了问题。
回复
水东洋机电
2013年11月21日 05:18:35
10楼
静电?如果真是静电那接地线不是就可以解决?
回复
九天之上
2013年11月21日 10:50:53
11楼
是啊,从原理上讲,如果是静电,有接地放电回路就应该没有问题啊?!