汇报一个困扰很久的问题,关于用天正画电气总图的一些问题及建议
scar524760167
2013年11月17日 14:45:43
来自于天正电气
只看楼主

本帖最后由 scar524760167 于 2013-11-17 14:54 编辑 天正电气版本: 2014CAD使用版本: 任何版本电脑系统版本: 64位WIN7问题描述:1,总图中因为以米作为单位,所以1:500的图其实绘图时候用的比例就是1:0.5,以此类推。天正默认的线型比例是1000,然后我画1:500的图的时候因为绘图比例是1:0.5,所以线型比例我就设成5,但是问题就来了,总图上我也喜欢用平面布线的命令画,但是用画导线画一根导线后,整个图的线型比例就马上变回1000,每次都需要重新设置,很麻烦,希望版主看看,是否能修复一下;现在都只能用PL线画然后用特性刷。

本帖最后由 scar524760167 于 2013-11-17 14:54 编辑

天正电气版本: 2014
CAD使用版本: 任何版本
电脑系统版本: 64位WIN7
问题描述:

1,总图中因为以米作为单位,所以1:500的图其实绘图时候用的比例就是1:0.5,以此类推。天正默认的线型比例是1000,然后我画1:500的图的时候因为绘图比例是1:0.5,所以线型比例我就设成5,但是问题就来了,总图上我也喜欢用平面布线的命令画,但是用画导线画一根导线后,整个图的线型比例就马上变回1000,每次都需要重新设置,很麻烦,希望版主看看,是否能修复一下;现在都只能用PL线画然后用特性刷。
2,感觉用天正画总图不怎么方便,主要是人、手孔井的图例不全,现在大部分人都只能用灯具图例或者自己创建图例,感觉不怎么专业,希望能够按照标准图集07SD101-8《电力电缆井设计与安装》上的示例完善各种电缆井的图例,会方便很多;
3,天正的电缆沟功能默认是用于室内的,没有用于室外电缆沟的功能,用现在的电缆沟功能绘制室外电缆沟会因为比例问题什么的,反正很不方便;
4,设备布置(RYBZ),一般来说里面有个二级菜单就是按E可以放大,D可以缩小,在建筑图上是正常的,但是在画1:0.5总图的状态下,我按E或者D,他就会一下子放大到1:100的比例那种大小。很是郁闷,只有布出来再用SC缩放,不怎么方便。

6,总图的坐标标注,其实天正是有这个功能的,命令和天正建筑里的命令一样(TCOORD),但是没做进菜单里,所以不知道的人肯定找不着,我是去问建筑时候才知道的。然后把相同的命令在天正电气里试试才发现可以。建议做进标注菜单里。
综上,天正画总图的功能还不是很完善,较天正给排水还是有比较大的差距,当然电气总图是各个软件的软肋,估计都不怎么重视,强烈建议增加一个室外电气总图的菜单板块。

luchun0112
2013年11月17日 21:57:23
2楼
:lol终于知道坐标标注可以在天正电气里面标了。。以前还专门安装了天正建筑,用天正建筑标坐标

谢谢楼主了
回复
lancerzy
2013年11月18日 10:41:55
3楼
1 这个问题还真没试出来
用的是ltscale 这个线型比例因子变量吧
或者能给个图之类的么

2 图集我已经下了 不过没有专门的一页是写图例说明的
这个要做的话 比较困难

3 具体是哪里不方便 不说清楚的话 我想不到。。

4 这个问题是放大或缩小的时候直接加了一个尺寸 增加的尺寸没有跟随比例变化修改
先用初始设置里的 电气图块尺寸设置一下大小 或者用[设备缩放]批量放大缩小吧

6 这个好解决
隐藏命令其实很多的 而且很多命令电气设计中用不到
所以只是把常用的一些做进去了
回复
scar524760167
2013年11月18日 13:54:37
4楼
lancerzy 发表于 2013-11-18 10:41 1 这个问题还真没试出来 用的是ltscale 这个线型比例因子变量吧 或者能给个图之类的么1,这个问题我可能没描述清楚,应该是在1:0.5总图状态下,我线型比例(LTSCALE)设置的是0.5,但是如果我用平面布线命令(PMBX)画线,平面布线有好几种设置的,当设置成”导线置上"以及“智能连接”的状态下,线型比例就马上跳成1000,我昨天发帖的时候认为只要是PMBX命令下都会这种,今天看到版主回复后重新试了下,只是这个状态下有问题,版主可以试试,和图纸无关,按照我的描述试一下就知道了;2,图例版主可以参见07SD101-8的15页,不是很详细,但是有个示例图,不过当然我只是建议,因为确实没有人、手孔井的图例,天正可以自己做进去,这样就会规范很多,现在大家都用灯具等做人、手孔井图例,有点乱七八糟,其实我自己已经根据这个图集做了一套图例,如我可以发给你看看,如果可以用的话自然是好的。3,总之这个也是比例的问题,用“绘电缆沟”(TEL_GOUGE)命令在1:0.5的总图下话电缆沟的话,他不识别左下角设置的1:0.5的比例,绘制出来的电缆沟还是建筑图上那种1:100比例下的大小,肯定是不能用的,希望斑竹再试试。4,这个问题所在也是比例,建筑图里面按E和D就是给图块放大或缩小50单位的尺寸,但是这只试用与1:100的图,如果是1:0.5的图,放大缩小的单位还是按照50的话就太大了,因为在该比例的总图里,图块的正常大小也就500*0.5/100=2.5,如果按E放大50的话就直接放大了20倍了,肯定是不合理的。6,嗯,可能还有很多这种命令,不过坐标标注算是相对常用的,建议做出来,不然很多人就不知道可以用了。总之,就是天正在1:100状态下非常好用,但是就是在画总图时候比例设置成1:0.5状态下,有些比例问题有待改善。
回复
lancerzy
2013年11月18日 15:48:51
5楼
1 哦 是导线置上和智能连接的时候 连接设备的时候有问题
单独画一段的话 没问题 尽快改

2 收到 尽快研究一下

3 恩 我看了一下 电缆沟 桥架 包括建筑的墙也不支持比例 所以这个暂时可能改不了

4 这个现在是直接增加了50的单位 而不是按比例增加的 尽快研究然后改一下

6 可以先运行这个文件
修改了菜单


话说5去哪了
回复
scar524760167
2013年11月18日 15:52:32
6楼
lancerzy 发表于 2013-11-18 15:48 1 哦 是导线置上和智能连接的时候 连接设备的时候有问题 单独画一段的话 没问题 尽快改原来没有5,失误了,哈哈
回复
luchun0112
2013年11月18日 16:43:28
7楼
:lol终于有坐标标注了
回复