新手求助剪力墙翼缘边缘构件的纵筋问题
forgive11me
2013年11月17日 11:12:24
只看楼主

假如说底部加强区的剪力墙stawe 计算数值为12(或者更大)如图一,那么翼缘端的配筋应该是12(12可能太小,构造配筋也能满足,不过我的问题不是这个),那么应该是整个阴影区(高规中的整个阴影区 如图3)是12,还是就是墙端部分的直线段是12(类似构造翼缘端的那个直线段,如图2) 如果直线段是12,那么会不会可能在计算数值很大的时候,同为阴影区的翼缘段的纵筋有可能就比直线段的小,感觉怪怪的。。

假如说 底部加强区的剪力墙stawe 计算数值为 12(或者更大)如图一,那么翼缘端的配筋应该是12(12可能太小,构造配筋也能满足,不过我的问题不是这个),那么应该是整个阴影区(高规中的整个阴影区 如图3)是12,还是就是墙端部分的直线段是12(类似构造翼缘端的那个直线段,如图2)
如果直线段是12,那么会不会可能在计算数值很大的时候,同为阴影区的翼缘段的纵筋有可能就比直线段的小,感觉怪怪的。。
但是如果整个阴影区配置12,那么相对于非设置约束边缘构件的地区,也就是设置构造边缘构件的地区计算也是12的话,构造边缘构件的阴影区没有翼缘段,那么同为12的配筋,构造翼缘构件的配筋就是阴影区的12加上翼缘段的构造配筋。。。那么就会导致底部加强区的配筋比构造边缘构件的还小,感觉更怪。。。。
新手真心求教。。。。。

QQ图片20131117103416.jpg


QQ图片20131117103449.jpg


QQ图片20131117105809.jpg

a1877006
2014年10月03日 11:38:53
12楼
顶一下,不要沉啊
回复
流浪客灬
2014年10月08日 11:43:05
13楼
出至satwe说明书: 在satwe中,剪力墙配筋计算都是针对一个个直线墙段进行的。
个人理解:还有看satwe说明书也说道,ASW(即你上面的12)是墙一端暗柱的实际配筋总面积,而你说的T型属于翼缘,所以是不算在内的。
回复
wangwangdaochu
2014年10月09日 15:34:29
14楼
值得学习的好东东。
回复
qi549085469
2014年10月17日 15:41:00
15楼
配筋不看这个图
回复
宋玉
2014年11月07日 13:52:23
16楼
抗震地区 构造还是约束 看轴压比 是否大于0.3
回复

相关推荐

APP内打开