现在做一个项目,三层办公楼,顶层高度10.8米,最不利点消火栓8.3米;审图公司说那边消防局要求加稳压系统,屋顶加水箱及稳压系统,底层直接接市政管道。研究了好久,把我搞蒙了,遇到以下问题,求高手解答:1.消防水箱既然要求10MIN的储水量,但是消防水箱出水直接接在稳压泵的进水管上,稳压泵流量基本小于5L/S,管径有的只有DN25和DN40,那10MIN的消防水量怎么用出去?2.稳压泵的扬程和流量如何确定?有人说直接选98S205上7米水柱的那个型号就可以,我觉得有问题?

现在做一个项目,三层办公楼,顶层高度10.8米,最不利点消火栓8.3米;审图公司说那边消防局要求加稳压系统,屋顶加水箱及稳压系统,底层直接接市政管道。研究了好久,把我搞蒙了,遇到以下问题,求高手解答:
1.消防水箱既然要求10MIN的储水量,但是消防水箱出水直接接在稳压泵的进水管上,稳压泵流量基本小于5L/S,管径有的只有DN25和DN40,那10MIN的消防水量怎么用出去?
2.稳压泵的扬程和流量如何确定?有人说直接选98S205上7米水柱的那个型号就可以,我觉得有问题?

麻烦高手解答一下,新手多谢了!


免费打赏
cghen
2013年11月16日 21:11:28
2楼
1、稳压泵是给系统稳压的,DN100管道直接接在屋顶水箱,这样才能满足流量要求。
2、详见图集
回复
jiang66chao
2013年11月16日 22:03:14
3楼
cghen 发表于 2013-11-16 21:11 1、稳压泵是给系统稳压的,DN100管道直接接在屋顶水箱,这样才能满足流量要求。2、详见图集不好意思,我陷入死角了,照你那么说,100管和水箱连通,管网里面始终保持假如0.3MP的水压,当发生火灾,用水量增大时,应该是水箱给管网补水,这时管网内压力这么大,水箱里的水能进入管网吗?原谅我的死脑筋,求解答
回复
cghen
2013年11月16日 22:41:51
4楼
打开消火栓阀门后,管网会缺水,在消防泵(不是屋顶稳压泵)未启动前,屋顶水箱会给管网补水。不过你说的底层直接接市政管道,我觉得没有道理,还是理解错误。
回复
云飘飘
2013年11月17日 07:38:50
5楼
还要设置水箱与消火栓主管的连通管;稳压泵扬程30米
回复
王农勤
2013年11月17日 20:44:30
6楼
当室外市政管网为两路供水时,就不需要.
回复
jiang66chao
2013年11月18日 10:37:08
7楼
云飘飘 发表于 2013-11-17 07:38 还要设置水箱与消火栓主管的连通管;稳压泵扬程30米请问这个稳压泵是给气压罐注水的,这个流量怎么确定?还有扬程是怎么计算出来的?谢谢
回复
w-jwei
2013年11月18日 11:30:52
8楼
1、消防水箱出水管不得小于N100,出水管分支后一路接称压装置,另一路DN100与称压装置出水管合并后接入室内消防管网。
2、你这个确切的说是增压泵,流量要按消防流量选用,扬程也要按消防用水时选用,
3、这种方式,主要用在消防火灾进前10分钟靠消防水箱,10分钟后,消防车会来,由消防车来灭火的!用于多层,体量不大的消防用水。
回复
jiang66chao
2013年11月18日 14:29:48
9楼
w-jwei 发表于 2013-11-18 11:30 1、消防水箱出水管不得小于N100,出水管分支后一路接称压装置,另一路DN100与称压装置出水管合并后接入室内消 …谢谢啊,我可不可以这样理解1.我这个和带消防主泵的稳压泵的不一样,那个是图集上的,我这个是增加泵,图集上没有;2.不知道这个的安装是否能参照图集?
回复
青春37度
2013年11月18日 17:12:44
10楼
直接接市政管网,相当于是常高压了,加不加泵貌似没什么影响;另外如果市政水压达不到,你加稳压泵也没用啊,稳压泵只提供前10分钟的用水量,所以直接接市政管网,这个做法有问题。