此种情况,能否考虑用次梁替代主梁,主次梁如何配筋
wolinyu
wolinyu Lv.2
2013年11月16日 10:15:26
只看楼主

以知因素,1、中间两根柱子采用6根16钢筋,300*300主体 2、梁上有12墙体,砖采用85多孔砖。2.6米高 3、楼板采用8号和10号钢筋双向拉通。

123456.jpg
以知因素,1、中间两根柱子采用6根16钢筋,300*300主体
2、梁上有12墙体,砖采用85多孔砖。2.6米高
3、楼板采用8号和10号钢筋双向拉通。

123456.jpg

免费打赏
挪移蛾子
2013年11月16日 13:17:29
2楼
看了半天,看的不是太懂,是什么结构形式呢,砖混?墙长大于3M设置梁或基础
回复
wolinyu
2013年11月16日 20:49:51
4楼


框架结构,碰到的问题是,图中中心的次梁是否可行,有没有必要在红线部分设置主梁。如果次梁可行,那应该如何配筋
回复
andrew403
2013年11月17日 12:36:33
5楼
我看下部有悬挑啊 没看到整体的布置 个人建议还是拉通
回复
挪移蛾子
2013年11月21日 11:16:25
6楼
wolinyu 发表于 2013-11-16 20:49 框架结构,碰到的问题是,图中中心的次梁是否可行,有没有必要在红线部分设置主梁。如果次梁可行,那应该 …框架的柱子小了,主次梁起的是分割作用,控制板的挠度;先看轴压比,有余地的话就按照强柱弱梁设置