请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。
如果
1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而
2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
2楼
朋友分析是对的,短路故障发生时要看故障点的位置,但是,我们总是对负载线路的短路电流(速断保护)可以做的小一点,不会影响灵敏度和可靠性。
电机的反馈电势在计算低电压保护、BZT和快切中比较突出,速断保护中只考虑大功率电机(特别是同步电机)。
回复
3楼
版主说得对,而且还有一点,电动机反馈电流的衰减是非常快的,系统的短路电流则衰减到稳态值时就不再衰减。电动机反馈电流基本不影响保护动作。
回复
4楼
yaoguizhong213 发表于 2013-11-29 12:24 版主说得对,而且还有一点,电动机反馈电流的衰减是非常快的,系统的短路电流则衰减到稳态值时就不再衰减。 …那总开关1的短路分断能力计算中是否考虑电动机反馈呢?比如计算开关1,系统短路电流是20KA,电机反馈是10KA,那开关1的短路分断能力按20选还是30选?
回复
5楼
electricity 发表于 2014-6-2 22:02 那总开关1的短路分断能力计算中是否考虑电动机反馈呢?比如计算开关1,系统短路电流是20KA,电机反馈是10 …你的理解很对。分支开关的遮断容量要考虑电动机反馈电流,所以他就比总开关的遮断容量大。只是总开关的额定电流比分支大而已。这种情况不影响保护的整定计算,但是校验设备动稳定能力的时候就要考虑反馈电流了。
回复
6楼
niziqian007 发表于 2014-6-3 11:13 你的理解很对。分支开关的遮断容量要考虑电动机反馈电流,所以他就比总开关的遮断容量大。只是总开关的额 …那总开关的遮断容量可以选的比分支小?但工程中没有这样的
回复
8楼
electricity 发表于 2014-6-3 14:44 那总开关的遮断容量可以选的比分支小?但工程中没有这样的工程中就是这样选择的。只是实际选择的时候无论总开关还是分支开开关的遮断容量都远远大于 实际的短路容量而已。
回复