回气管爆振的原因
zhaocunxia
zhaocunxia Lv.2
2007年09月20日 15:27:31
只看楼主

请教各位:为啥单冻机的回气管道一旦停机就发生剧烈的爆振?大约持续10分钟,这是怎么回事呢??先谢谢了

请教各位:为啥单冻机的回气管道一旦停机就发生剧烈的爆振?大约持续10分钟,这是怎么回事呢??先谢谢了
免费打赏
大雪漫天
2007年09月20日 15:57:22
2楼
停机前还是停机之后震动啊,还有你的停机是不是靠低压保护停机?
回复
crazy_ak
2007年09月20日 16:33:15
3楼
如果靠低压保护的话,如果压力比较低,那么停机前会震动啊。
停机后震动,共振?还是气体不平衡。
回复
ygw001
2007年09月21日 20:21:36
4楼
估计是回气带液所致。

工作时,液体蒸发后被压缩机吸去,现象不明显,停机后,液体接触到热机体,产生强烈沸腾,气体回冲吸气管,产生“爆震”,10分钟后,机体冷却,现象消失。

估计:1.供液过量。
2.回气管安装斜向压缩机。

试验办法:
停机前先关小或关闭供液阀。