风井的面积怎么计算
gaven567
gaven567 Lv.9
2013年11月15日 13:43:57
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层和地下二层都是车库,防火风区分别是3700和3900,层高4米,算风井面积的时候是要两层的风量加起来,还是只按最大层的计算?

地下一层和地下二层都是车库,防火风区分别是3700和3900,层高4米,算风井面积的时候是要两层的风量加起来,还是只按最大层的计算?
免费打赏
gaven567
2013年11月15日 16:29:13
2楼
大家平时是怎么做的,交流一下呗!
回复
王农勤
2013年11月15日 21:05:50
3楼
排烟量是按最大的防烟分区面积乘以120立方米/h计算的,由于没有交代防烟分区的面积,因最大防烟分区面积不能大于500平方米,此处设最大防烟分区面积为500平方米的话,则排烟量为:500*120=60000立方米/小时。
回复
王农勤
2013年11月15日 21:09:48
4楼
风井应按最大一个防烟分区的排烟量来计算。
回复
gaven567
2013年11月18日 09:13:49
5楼
wangnongqin2013 发表于 2013-11-15 21:05 排烟量是按最大的防烟分区面积乘以120立方米/h计算的,由于没有交代防烟分区的面积,因最大防烟分区面积不能 …库规上面已经有规定,防烟分区不能超过2000平方米
回复
暖通旅行者
2014年02月13日 13:32:23
6楼
路过学习:)
回复
张光仁__水暖
2014年02月15日 23:13:32
7楼
高规 上说的很明白 看下高规范后面的条文说明,一般一个防烟分区一个排烟系统,去看高规。
回复
农民
2014年02月16日 01:07:49
8楼
这个风井应按照排烟和平时通风的风量分别算的,然后取较大截面的.一般来说通风量比排烟量大的,要求风速低,所以你这个项目应按通风算风井.
回复
农民
2014年02月16日 01:11:41
9楼
如果一个防火分区设两套排烟机房间通风的话,通风按5次换气带两层,风速取10米以内,计算出的风井截面3900*3*5*2/3600/10=3.25平米,按排烟算得:2000*4*6/3600/15=0.89平米
回复
zengruo
2014年03月18日 14:46:55
10楼
:lol不能帮你了
回复
a2357663
2014年03月21日 10:28:21
11楼
楼上大神学习了
回复

相关推荐

APP内打开