关于次梁锚入主梁,锚固长度与主梁宽度的问题。
lupi000
lupi000 Lv.7
2013年11月15日 10:06:00
只看楼主

问个问题:关于次梁锚入主梁,锚固长度与主梁宽度的问题。昨天设计院的来交底,作为甲方设计部的,提出他们有些次梁上部钢筋用的圆20的,锚入200宽的主梁,连铰接的锚固长度都不够(HRB400,C25)。设计院的说他们一般都不管的,但我之前在设计院配筋时都是做要求的,试问各位在设计的时候是否会按要求走?

2015年01月09日 15:55:43
12楼
应该必须满足的。
回复
weibo_1406359691716
2015年01月09日 16:20:50
13楼

应该减小钢筋直径,满足锚固要求,这个是最基本的原则。
回复
jeffrockstar
2015年01月09日 16:23:17
14楼
必须要满足的
回复
kv123
2015年01月10日 08:37:16
15楼
楼上各位说要满足,请提个具体方案出来吧?难道是控制梁筋直径都不大于14?
回复
采菇凉的蘑菇
2015年01月10日 11:07:52
16楼
这个支座负筋的锚固长度应该在设计的时候给予考虑周全的,不然别人会说你没啥水平
回复
kv123
2015年01月10日 11:43:24
17楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-1-10 11:07 这个支座负筋的锚固长度应该在设计的时候给予考虑周全的,不然别人会说你没啥水平有水平的版主,请问一下,遇到200的剪力墙或者200宽的主梁,其他梁锚固上来的,如果满足锚固长度,是不是你全选的14以下的钢筋?
回复
shixingshangjiang
2015年01月10日 11:52:08
18楼
满足锚固要求,
回复
dffeng2008
2015年04月17日 10:45:37
19楼
kv123 发表于 2015-1-10 11:43 有水平的版主,请问一下,遇到200的剪力墙或者200宽的主梁,其他梁锚固上来的,如果满足锚固长度,是不是 …信口开河的都是没计算过的,张口就说要满足。请问如何满足?三级钢,直筋14,非抗震,C30混凝土。 0.6Lab=295.8.这都是最低要求了吧。那么你主梁能做到全部都大于300宽?
回复
co1429192315845
2015年04月17日 11:11:24
20楼
我是建筑加固公司,有哪位设计师遇到加固工程方便介绍下,专业:植筋,粘钢板加固,碳纤维加固,防水补漏,裂缝灌浆,混凝土切割。电话13631332622卜经理,公司会安排介绍费用!
回复
匆匆那些年
2015年04月17日 11:23:52
21楼
必须满足,没有商量。
回复

相关推荐

APP内打开