热泵型空调系统常见故障分析及处理措施
低碳达人刘远辉
2013年11月15日 09:40:47
来自于中央空调
只看楼主

一、芬尼克兹教你热泵型空调系统在加注制冷剂前抽真空的原因和方法 抽真空是为了清除系统里的空气和水分,并进一步检查系统在真空情况下的密封性,系统中若混有空气和水分会产生以下不良后果:(1)由于空气的绝热指数大于制冷剂的绝热指数,就导致压缩机排气温度高于制冷剂气体温度;(2)使系统的冷凝压力升高;(3)由于空气的存在,使冷凝器内表面形成一层气层,该气层增加了传热热阻,降低了冷凝器的散热能力;(4)水分和制冷剂作用会产生酸性物质,腐蚀管道和设备;(5)水和制冷剂不形容会在节流装置处形成“冰堵”现象。

一、芬尼克兹教你热泵型空调系统在加注制冷剂前抽真空的原因和方法
抽真空是为了清除系统里的空气和水分,并进一步检查系统在真空情况下的密封性,系统中若混有空气和水分会产生以下不良后果:(1)由于空气的绝热指数大于制冷剂的绝热指数,就导致压缩机排气温度高于制冷剂气体温度;(2)使系统的冷凝压力升高;(3)由于空气的存在,使冷凝器内表面形成一层气层,该气层增加了传热热阻,降低了冷凝器的散热能力;(4)水分和制冷剂作用会产生酸性物质,腐蚀管道和设备;(5)水和制冷剂不形容会在节流装置处形成“冰堵”现象。
所以必须将系统中的水分和空气减少到最低,必须对系统抽真空到真空度为98.7KPa(740mmHg),使水沸腾蒸发后排除。
二、制冷剂的加注方法
(1)液态制冷剂的加注:必须用高压管(黄色的那根)处加注,加注过程中不得打开低压手动阀(以防止液击);加注过程也不得开启空调,以防制冷剂倒灌入钢瓶产生危险。
(2)气态制冷剂的加注:必须在低压针阀处加注,打开空调让制冷剂吸入到系统。补充制冷剂可用压力表或视液镜开确定。
三、制冷剂不足的处理
(1)现象:制冷效果差、高低压力均降低
(2)原因:系统中存在漏点
(3)处理方法:电子检漏仪、或肥皂水等。更换零部件时要注意添加适量的润滑油。
四、制冷剂过多的处理
(1)现象:制冷效果差、高低压力均升高
(2)原因:制冷剂过多使制冷剂的能力不能充分发挥
(3)处理方法:过多的制冷剂从系统的低压处慢慢排出,直到压力正常。从高压处排出的制冷剂会带出冷冻油。


isixing
2014年04月26日 11:12:35
2楼
帮楼主顶一下吧
回复

相关推荐