剪力墙底部加强区
tisibi
tisibi Lv.12
2013年11月14日 16:27:16
只看楼主

根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?



根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:
1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值
2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端
现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?


免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年11月14日 21:23:30
2楼
建议已嵌固端为标准!!
回复
hezicai1986
2013年11月14日 21:45:59
3楼
建议已嵌固端为标准!!
回复
rcx111
2013年11月14日 22:07:15
4楼
墙体总高度规范上有解释哦记得没错的话是室外地坪起算到大屋面
回复
tisibi
2013年11月15日 10:00:11
5楼
哦谢谢楼上各位的回复
回复
nszaiplt1314
2013年11月15日 10:44:32
6楼
学习!~~~~~
回复
汉堡薯条
2013年11月15日 13:14:35
7楼
地板说的很对,从室外地坪算起。
回复

相关推荐

APP内打开