请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗?
czp3008
czp3008 Lv.2
2013年11月14日 16:16:35
只看楼主

请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? (当时施工时在中间做了加了4条20厘钢筋暗小梁在楼板中) 需要补强处理吗,

请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? (当时施工时在中间做了加了4条20厘钢筋暗小梁在楼板中)

需要补强处理吗,
免费打赏
panfeng2009
2013年11月14日 16:20:46
2楼
板厚得140吧,钢筋没问题,不用设暗梁及补强
回复
山水有相逢
2013年11月14日 17:05:02
3楼
控制一下挠度裂缝。:)
回复
lsqmm2013
2013年11月14日 17:09:06
4楼
要看楼板上荷载大小咯 根据PKPM计算 控制下挠度和裂缝 就可以了
回复
czp3008
2013年11月14日 17:11:44
5楼
现在问题是楼板已浇好,不知这样会不会有结构安全问题!
回复
czp3008
2013年11月14日 17:13:08
6楼
该空间为客厅,特别重的物件不会存放在这里的。
回复
打篮球的狮子
2013年11月14日 17:21:46
7楼
没问题~:lol
回复
hezicai1986
2013年11月14日 22:13:05
8楼
没问题~没问题~
回复
mrqxf01
2013年11月14日 23:56:29
9楼
找个小软件算一下就知道了。
回复
无间道
2013年11月15日 07:09:42
10楼
计算变形和裂缝了吗?
回复
luo5168
2013年11月15日 07:39:37
11楼
~没问题~重的物件不会存放在这里