MM430变频器旁路控制
lq63062526
lq63062526 Lv.2
2013年11月14日 10:39:27
来自于继电保护
只看楼主

MM430变频器加装旁路控制,查阅网上资料后,发现有几个问题:1.按照西门子说明书上说的,主回路接触器应该接在变频器的下端,那么这样应该存在一个先后问题,该如何解决?2.旁路接触器受变频器输出继电器“21、22”控制,那么当发生短路等不可复位故障时,输出继电器是否还继续输出?3.自己设计了一个接线图,怎么都感觉不对,希望各位师傅们帮忙指导。

MM430变频器加装旁路控制,查阅网上资料后,发现有几个问题:
1.按照西门子说明书上说的,主回路接触器应该接在变频器的下端,那么这样应该存在一个先后问题,该如何解决?
2.旁路接触器受变频器输出继电器“21、22”控制,那么当发生短路等不可复位故障时,输出继电器是否还继续输出?
3.自己设计了一个接线图,怎么都感觉不对,希望各位师傅们帮忙指导。
免费打赏
yb233361
2013年11月17日 10:24:23
2楼
1,需要后断开的触点加延时
2. 如果发生短路,即使接触器不复位,空开会跳闸的
回复
lq63062526
2013年11月17日 20:24:49
3楼
yb233361 发表于 2013-11-17 10:24 1,需要后断开的触点加延时2. 如果发生短路,即使接触器不复位,空开会跳闸的KM1主接触器需要先吸和后断开,怎么加装时间继电器,就是这个地方搞不懂?变频器19.20端子是控制变频器输出的常开,需要和主接触器串联么?
回复
changming0809
2013年11月27日 22:46:23
4楼
对头,我记得我们公司设计的好像也要加延时电路
回复
哪个
2013年12月26日 10:36:37
5楼
你把你的要求写全,我可以给你设计个
回复