消火栓最不利点压力与高位水箱的关系
a51aaaaa
a51aaaaa Lv.9
2013年11月13日 22:48:05
只看楼主

规范上消火栓用水量和选泵时那个总消防用水量(消防选泵时有个Q ,H)一样吗高位水箱的高度与最不利点的压力的关系,中间有没有什么公式之类的关系

规范上消火栓用水量和选泵时那个总消防用水量(消防选泵时有个Q ,H)一样吗

高位水箱的高度与最不利点的压力的关系,中间有没有什么公式之类的关系
君临天下
2013年11月13日 22:50:44
2楼
高位水箱的高度就是为了满足最不利点消防系统的压力
回复
a51aaaaa
2013年11月13日 22:55:18
3楼
君临天下 发表于 2013-11-13 22:50 高位水箱的高度就是为了满足最不利点消防系统的压力这句话书上有里,我想问怎么个满足法,根据那些数据来调整 或者说是什么公式比如知道水箱安装的高度怎莫求最不利点的压力
回复
zjin
2013年11月14日 08:34:24
4楼
a51aaaaa 发表于 2013-11-13 22:55 这句话书上有里,我想问怎么个满足法,根据那些数据来调整 或者说是什么公式比如知道水箱安装的高度怎莫求 …即水箱最低水位到最不利消火栓的几何高度应大于水箱出管到最不利消火栓的管路的水头损失+最不利消火栓口处所需栓口压力,水头损失包括管路的沿程水损和局部水损。
回复
王农勤
2013年11月17日 20:57:27
5楼
"规范上消火栓用水量和选泵时那个总消防用水量(消防选泵时有个Q ,H)一样吗",一般来说,内栓消防水泵的流量就是消火栓消防用水量.
回复
lisure1220
2013年11月18日 10:15:47
6楼
a51aaaaa 发表于 2013-11-13 22:55 这句话书上有里,我想问怎么个满足法,根据那些数据来调整 或者说是什么公式比如知道水箱安装的高度怎莫求 …楼主可以看看流体力学的相关知识,要考虑的东西,在流体力学里面应该可以找到答案
回复
qhwsjy01
2013年11月18日 13:20:31
7楼
1.多层消防水箱要设在最高处;2.高层有7米、15米的高差要求,否则要加压稳压...
回复
a51aaaaa
2013年11月18日 18:51:40
8楼
风行水上6595 发表于 2013-11-18 13:20 1.多层消防水箱要设在最高处;2.高层有7米、15米的高差要求,否则要加压稳压…最低是0.07MPa 即7m 感觉这样的话水箱里屋顶很高 至少也得4–5m吧
回复
sjyshw
2013年11月19日 09:24:32
9楼
1、多层消防水箱要设在最高处;2、高层建筑,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
回复
liu8661497
2017年06月03日 17:10:34
10楼
楼上几位的解答已经很到位了,谢谢楼主的分享啊
回复

相关推荐