低层综合楼喷淋的设置
yinhao19890209
2013年11月13日 17:16:20
只看楼主

有个三层的建筑,3F是办公,1,2F是商业,总共建筑面积3000多,请问这样的建筑要设喷淋么。是按照建规8.5.1.4的标准,还是把商业和办公分开来分别按建规8.5.1.4和8.5.1.5的标准?

有个三层的建筑,3F是办公,1,2F是商业,总共建筑面积3000多,请问这样的建筑要设喷淋么。是按照建规8.5.1.4的标准,还是把商业和办公分开来分别按建规8.5.1.4和8.5.1.5的标准?
免费打赏
王农勤
2013年11月13日 19:53:24
2楼
从提供的资料来看,三楼办公是配套于一二层商场用的,所以,从整体来说,还是,按商场来看比较合适,这样,就可依 <建规> 8.5.1条第四款来执行了,即整个建筑应设自动喷水灭火系统.
回复
w-jwei
2013年11月14日 09:20:05
3楼
应该要做喷淋了
回复
w-jwei
2013年11月14日 09:22:47
4楼
应该要做喷淋了
回复
萝卜花园
2013年11月14日 10:12:04
5楼
如果办公和商业是分开的,即办公单独有出入口,是不是可以只商业做喷淋,办公不用做?我是这样理解的。