2楼
你这样做的话,与柱相连的梁支座配筋估计会很大,你可以试一下
回复
3楼
weihr2003 发表于 2013-11-13 16:34 你这样做的话,与柱相连的梁支座配筋估计会很大,你可以试一下那该怎么处理这个超长跨比较好呢?
回复
4楼
怒了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
谢谢分享,楼主辛苦
回复
6楼
这个跨度有点太大了,可以换成钢结构形式的,井字梁的话,配筋量很大
回复
7楼
应该从中间位置,设置一个大梁分成两部分,分别做井字梁
回复
8楼
挠度是关键啊,,,井字梁的挠度曲线在PKPM中的表现不是正确的啊,,,
回复
9楼
12m跨的梁很好做吧
回复
10楼
这样做不合适,井字梁的比例一般是长短边比例1:1.5.这个就做单跨密梁就行了。要比这个效果好多了
回复