别人做的项目,现在离职,我来接手。消防水池和泵房均已施工完成,这个设计(详附件1)有3点失误:1、消防泵未自灌;2、消防泵吸水管50m,过长;3、吸水管坡度走向错了,可能积气。最要命的是第一点失误,有消防泵运转时吸不上水的风险。请高手提出最可行的补救措施,经采用悬赏50土木币。
别人做的项目,现在离职,我来接手。消防水池和泵房均已施工完成,这个设计(详附件1)有3点失误:1、消防泵未自灌;2、消防泵吸水管50m,过长;3、吸水管坡度走向错了,可能积气。最要命的是第一点失误,有消防泵运转时吸不上水的风险。请高手提出最可行的补救措施,经采用悬赏50土木币。
2楼
这个要计算一下喽,看图最低水位-4,吸水管-2.吸水高度是2m,沿程损失,50m的管长,局部损失什么的加上,在加一个安全余量。感觉应该差不多够的,感觉在4M左右。可以选泵的。
回复
3楼
zlbzdx 发表于 2013-11-13 16:55 这个要计算一下喽,看图最低水位-4,吸水管-2.吸水高度是2m,沿程损失,50m的管长,局部损失什么的加 …沿程损失0.6,加上30%的局部损失,那么水头损失大概为0.8m。
回复
4楼
1、消防泵未自灌,运行的安全性差,可在吸水管进水端增设底阀;
2、吸水管过长问题,可核算在最不利条件下吸水管总水头损失应小于水泵的吸程;
2、吸水管坡度反向布置,管内易积气,可在吸水管最高点增设排气阀。
回复
5楼
程损失0.6,加上30%的局部损失,那么水头损失大概为0.8m。
回复
6楼
同意2楼意见,补充一下,楼主要以考虑从生活水系统引一根小管过来作为泵腔注水用,毕竟泵首次启动要注水,而且以后每次检修后还要注水.
回复
7楼
关于这根注水专用管的材质,因为其使用频率很低,为防止管内生锈,应采用工程塑料管或者钢塑复合管,其与生活水系统之间应用止回阀隔开,以免生活水系统压力波动后此管内水质劣化的水倒流污染生活用水.如果此管布置位置冬季温度不够的话,宜采取一定的保温措施.
回复
14楼
好专业,我都听不懂
回复
15楼
真是个奇葩的设计
回复
16楼
您好,这种工况采用同步排吸消防泵最简单了。这种泵可以很轻松的解决上述三个问题。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168
回复
17楼
规范之明确做同步排吸水泵。