刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa 大师们,求救啊
刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。
这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa
大师们,求救啊
12楼
莫非地基持力层下各土层厚度很不一样,加地圈梁不知可行否。
回复
13楼
混凝土结构 发表于 2013-11-15 21:54 地基设计等级为丙级的地基一般强况下不需要进行地基变形验算的,参考《建筑地基基础设计规范》第3章!楼主其实真的可以把这条给审图中心,让他别为难你了。
回复
14楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-20 22:43 楼主其实真的可以把这条给审图中心,让他别为难你了。这是个好办法!
回复
15楼
软件给出的50mm沉降为最终沉降量,并不算大,20 mm也就是近期沉降,倾斜能满足地基规范就可以了。
回复
16楼
加宽基础呗
回复
17楼
加大基础受力面积。不过50真心不大,记得规范上是100啊
回复
18楼
可以适当加宽基础
回复
19楼
处理方式只有增加基础刚度,那么只能增加基础的地面宽度,其实50mm的沉降还可以 不大。20mm的你查查规范肯定是瞎说的,根 层高 及倾斜沉降有关的地基基础规范。