刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa 大师们,求救啊
刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。
这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa
大师们,求救啊
2楼
个人感觉沉降量不算很大吧,关键在于控制不均匀沉降。当然沉降地越小越好。控制沉降一是从基础形式着手,二是进行地基处理。
回复
3楼
但是老师傅都说一般都是沉降20mm左右,我这有点大,全部都用的条形基础,就是户型不规整,L形的,基这个对基础沉降影响大吗?
回复
4楼
kevinme1987 发表于 2013-11-14 09:38 但是老师傅都说一般都是沉降20mm左右,我这有点大,全部都用的条形基础,就是户型不规整,L形的,基这个对基 …我个人觉得50mm的沉降不算大,控制在20mm 当然更好。至于户型不规整,但只要沉降比较均匀,影响也不大吧。
回复
5楼
地基设计等级为丙级的地基一般强况下不需要进行地基变形验算的,参考《建筑地基基础设计规范》第3章!
回复
6楼
混凝土结构 发表于 2013-11-15 21:54 地基设计等级为丙级的地基一般强况下不需要进行地基变形验算的,参考《建筑地基基础设计规范》第3章!但是审图要啊
回复
7楼
混凝土结构 发表于 2013-11-15 21:54 地基设计等级为丙级的地基一般强况下不需要进行地基变形验算的,参考《建筑地基基础设计规范》第3章!但是审图要啊!
回复
8楼
审图的话你就拿规范给他看
回复
9楼
处理方式只有增加基础刚度,那么只能增加基础的地面宽度,其实50mm的沉降还可以 不大。20mm的你查查规范肯定是瞎说的,根 层高 及倾斜沉降有关的地基基础规范。
回复
10楼
最好的方法是增大基础底部宽度,
回复
11楼
最简单的方法就是加宽基础
回复