地下室顶板绿化区域覆土1m,该区域活荷载该取好多?
kaopu0720
kaopu0720 Lv.7
2013年11月13日 15:09:59
只看楼主

是按照屋顶花园的活荷载为3来取??? 还是 应该比较保守的考虑到 其地下室顶板施工期间,堆放的临时材料及施工设备(如回填土时用挖土机)这些因素,就该区域的活荷载,在模型中是否需要加大一下,具体该为好多呢??相关规范在哪里查呢?? 求大侠们指教

是按照屋顶花园的活荷载为3来取??? 还是 应该比较保守的考虑到 其地下室顶板施工期间,堆放的临时材料及施工设备(如回填土时用挖土机)这些因素,就该区域的活荷载,在模型中是否需要加大一下,具体该为好多呢??相关规范在哪里查呢?? 求大侠们指教
buddhistqqqq
2013年11月13日 17:10:38
2楼
我觉得应该是5
回复
高处能胜寒
2013年11月13日 19:02:51
3楼
取施工活荷载5KN/平方。
回复
wangxiaopeng3620
2013年11月13日 20:20:32
4楼
5KN一般足够了!!
回复
kaopu0720
2013年11月15日 09:59:10
5楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-13 19:02 取施工活荷载5KN/平方。恩 我在《2009全国民用建筑设计技术措施》规范中 F.1-条6) 中是这样写到的 “室内地下室顶板需考虑施工时临时堆放材料或作临时工的活荷载,该活荷载应根据实际工程施工过程中的最大合理值确定,但宜控制在5KN/平方以内。” 这里也没说应该取5kN/平方,如果取5的话 会不会造成荷载得有点大,钢筋量加大的现象发生呢?
回复
kaopu0720
2013年11月15日 10:04:52
6楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-11-13 20:20 5KN一般足够了!!恩 根据09技术措施规范说的 如果取5kN/平方,会不会大了点,造成钢筋量加大呢?
回复
lyw020rich
2013年11月15日 10:06:25
7楼
没有消防车经过的话,一般取4KN
回复
kaopu0720
2013年11月15日 10:15:11
8楼
地下室 顶板活荷载 取值 相关规范,特别是 广东的 取10 感觉弄得好大哦
回复
汉堡薯条
2013年11月15日 11:01:47
9楼
考虑施工堆载的话,一般取5,如果不考虑,一般取4就可以了。个人设计思想不同。取5能够保守点,其实配筋也大不了多少
回复
kaopu0720
2013年11月15日 14:34:42
10楼
火蓝 发表于 2013-11-15 11:01 考虑施工堆载的话,一般取5,如果不考虑,一般取4就可以了。个人设计思想不同。取5能够保守点,其实配筋也大 …恩 有道理 谢噶了
回复
海妞儿
2013年11月15日 16:32:50
11楼
我们取的5
回复

相关推荐

APP内打开