求教 桩基检测费用和工期
ppdd0607
ppdd0607 Lv.3
2013年11月13日 15:04:36
只看楼主

高层建筑 1.2m直径钻孔灌注桩 412根 竖向承载力特征值不低于6500kn 做桩基承载力和完整性检测 求问什么方案比较好 大概需要多少费用 工期多少?谢谢

高层建筑 1.2m直径钻孔灌注桩 412根 竖向承载力特征值不低于6500kn 做桩基承载力和完整性检测 求问什么方案比较好 大概需要多少费用 工期多少?谢谢
免费打赏
syl_xghb
2013年11月19日 11:19:16
2楼
这个问题没人回答么
回复
lc2012618
2014年04月11日 17:33:48
3楼
各地的收费不同,一般都是按照总的桩基深度的米数,单价1米多少钱计算
回复
ouyang1994
2014年05月01日 11:21:24
4楼
人材机、或者套定额、清单哈
回复
mingchao-163
2014年05月23日 15:45:21
5楼
桩基承载力就做静载检测,你这个要做1300吨(2*650),大约20~30元一吨,一个桩大概要36小时(分为堆放,检测,拆除三个时间,堆放和拆除各按6个小时考虑,加载检测的过程要24小时,分级加载和卸载),完整性检测 就用低应变检测了(俗称动测)很便宜,几十块钱一个,呵呵,一个桩10秒。
回复
laotang1984
2014年12月12日 17:27:22
6楼
楼上的朋友哪里的?
怎么会这么便宜
1200的灌注桩属于大直径灌注桩了 按要求需要做10%的声透检测
如果没有预埋声透管的话 只能后面钻芯
静载我们这是55元/10KN
6500KN的承载力极限需要做到2倍 即13000KN
如果是同一家施工单位 同样的桩型 同样的地质条件 群体建筑的话
静载可以按照总量的1%抽检 而且不能少于3根
至于小应变 规范要求的是要达到总量的30% 但是对于单桩和双桩承台下的桩必须检测
不过小应变价格便宜 40块钱一根
总共要不了多少钱
贵的是静载
声透法检测施工麻烦 而且非常影响工期
回复
xiaowoxiaota
2015年10月08日 16:39:24
7楼
学习一下
路过
回复
烟雾弥漫
2016年03月26日 10:31:04
8楼

谢谢楼主,学习学习。
回复
大嘴一张
2016年05月16日 15:04:13
9楼


谢谢楼主,学习学习。
回复
啊690101396
2016年05月26日 16:37:49
10楼
各地的收费不同